近期出现(75KW电机)水泵时不时会启泵即烧B相保险现象,换新保险启泵又正常。偶然又有情况,困惑中,到底存在什么故障?ABB/185A接触器;保险160A。
近期出现(75KW电机)水泵时不时会启泵即烧B相保险现象,换新保险启泵又正常。偶然又有情况,困惑中,到底存在什么故障?
ABB/185A接触器;
保险160A。
2楼
降压启动?卡实际电流重点B相3相比较.
回复
3楼
此保险只可做短路用,因此其值应加大。160A显然过小,烧了不奇怪
回复
4楼
今天运行了两个小时左右又烧了B相保险,抢换保险成功启泵运行十多个小时又没啥事。
换大了怕烧电机,已烧过好几次电机了。
全压启动/
回复
5楼
这么大电机用全压起动?(用什么控制?),就算不用降压起动也应该是用星三角起动吧,再说了75KW全压起动的电流差不多可以达到200多A,你用160的也是小了点吧,再有点就是检查一下三相是否平衡?也可以检查一下运行时三相的电流.如果上述情况都可以排除,那就得看看你的B相是不是接触不良.
回复
6楼
保险小了,全压启动电流至少200到300多A.
回复
7楼
把保险换大点,再检查一下你的热继电器有没得问题.
回复
8楼
这台电动机的功率为75KW,额定电流应该在150A左右,在选择保险熔体时,应使熔体的额定电流不小于1.5-2.5倍电动机的额定电流,即保险额定电流应为225A-375A.至于你说的怕烧电动机,这是不必要的,保险只能起短路保护作用,过载及缺相保护功能要靠热继电器来实现.
回复
9楼
保险应该是电机额定电流的1.5--2.5倍,你配的显然小了。
回复