对于UPS不间断电源,是否旁路必须要设隔离变压器,隔离变压器的原理有人清楚吗
对于UPS不间断电源,是否旁路必须要设隔离变压器,隔离变压器的原理有人清楚吗
2楼
隔离变压器可以分开系统对地的关系,后面可以同UPS输出联接了。
回复
3楼
隔离变压器可以分开系统对地的关系,根据规范要求,ups输出如果为三相四线,零线要重复接地,但好多工程都未进行接地。请教!!
回复
4楼
隔离变压器现在的主要作用是降低零地电压的
所以说最好的方法是在负载的前端加装隔离变压器
其实很多UPS加了隔离变压器也不会完全解决问题
为什么?? 因为UPS为了达到不间断供电,主路要跟踪旁路 所以UPS的输出必须跟旁路输入共用一根N线,所以即使加了隔离变压器也不是完全意义上的隔离 完全意义上的隔离 是完全重新生成的N 与输入不能有任何的关系
但是 好多厂家为了销售的需要 就会说一些这样那样的问题 呵呵 其实就是要你多掏钱
回复
5楼
有的UPS装置的逆变输出侧也加了隔离变,等于N线已断掉,在隔离变的下侧N线与旁路连接,等于已完全隔离了吗。这时候输出N线重复接地有必要吗,是不是教条的按照规范施工呢?
回复
6楼
另外我还有个问题请教大家,现在就有一个工程,电源(两路)是永远不会停电的前提下,但有专家认为UPS装置仍然有给DCS供电停电的问题。
回复
7楼
没有完全意义上的100%不间断供电 就向你说的 即使有两路电源输入 可是UPS的输出侧如果只有一路的话 就会出现单点瓶颈的
如果需要完全100% 那么是比较复杂的 你不但有市电 还要有油机 两路互为备用进UPS 还要有STS LBS
LBS
UPS<------------------>UPS
↓---→Dual-power load←---↓
↓ ↓
↓-----→STS←-----------↓
↓
↓
Sigle-power load
回复