一台5匹水冷冷风单元机,,在电压与系统压力正常的前提下,,经常跳热继保护,热继是好的为10A。 那位大侠帮忙解答一下?
一台5匹水冷冷风单元机,,在电压与系统压力正常的前提下,,经常跳热继保护,热继是好的为10A。
那位大侠帮忙解答一下?
2楼
热继电器配得太小了,5P机只配10A?能不跳吗?
回复
3楼
是小一点,最好先用电流表卡电流看看
回复
4楼
运行电流测得7A,,,
回复
5楼
将热继电器电流调高到10A左右。
回复
6楼
5匹的机子最大电流不会超过8,看看三相是否平衡?
回复
7楼
将设定值调高一点,也该能解决问题。
回复
8楼
楼主
有没有换过热继保护,我个人觉得你不凡换个热继保护试一下。
回复
9楼
是的!
如果更换保护器后仍出现问题再讨论,那样才不容易走弯路!
回复
10楼
你有没有检查一下,热继电的接线端子或者断路器,接触器的接线端子有没有松动等接触不良啊!
回复
11楼
换一个好的热继电器不就行了