本工程在该坑中坑之外有40m地下连续墙打入4-2层中风化岩,在该区域中间有一设备间,该坑范围及深度地面以下26m左右。位置见第7张图。详图见第五、第六张图。地下连续墙施工完成后采用逆作法,在施工20m处基础底板时将进行深井降水。对此我们对设计的坑中坑仍旧采用灌注桩及搅拌桩支护感到怀疑。该坑中坑位于26m处处于粉质粘土,虽然3-3、3-6属于透水层,但是我们已经采用了深井降水。所以对坑中坑感觉无需采用灌注桩和搅拌桩支护。搅拌桩肯定不需要,因为地下墙40m已经进入岩层进行了里外的隔水,基础底板又降水,所以感觉搅拌桩肯定不需要。对于灌注桩个人感觉问题也不需要,粉质粘土直接放点小坡或者采用土钉、锚杆、挂网喷浆都是可以的而且工期快且造价低得多。不知道像这样的图层是否适合土钉、锚杆或挂网喷浆。请专家们看看。谢谢。
楼主正解,局部小支护钢管花管+木板就满足要求了,钢管主要用来挡土,空余部分加木模板,支护工程不是设计中那么复杂,理论搭桥,经验决策!
回复
3楼
有时候设计的依据的是书面上的知识
现场的情况千变万化
设计的施工方法只能随着改变了
回复
4楼
根据现场实际情况深化设计,各方现场协调
回复
5楼
首要满足基坑整体稳定性,横向支撑要有抗变形能力。
具体情况要根据现场实际情况来确定,最好通知设计,地勘,监理,甲方一起查勘现场,并制定最终解决方案。
回复
6楼
:):):):):):):):):):):):):):):)
回复
7楼
学习 学习 学习 谢谢
回复
8楼
还是要根据现场情况和进度需要,本就考虑了逆作法,估计进度要求比较紧
采用“局部小支护钢管花管+木板就满足要求了”只是从成本单方面考虑,具体决策还得综合比较再定论。
回复
9楼
同意上面的观点,不过还是需要大家一起决定,先做好你们的建议方案,把怎么改,为什么这么改说清楚了,在找设计,勘探,甲方大家一起探讨一下这个方案的可行性
回复
12楼
5.4深,灌注桩是必须的,要不垂直筏板不好搞
降水搞几个集水坑就好了
回复
13楼
不知道是否有理解错误,包括坑中坑的深度,该基坑是否深度是否已经超过25米???
采用放坡,要对土压力,抗滑移进行验算~
回复