请教关于三相不平衡负载选择变压器问题
ksxhhysgl
ksxhhysgl Lv.2
2013年08月13日 09:36:35
只看楼主

我是做电力工程的,这次碰到个项目。业主提供了建筑设计院的设计规划,其中有一台800KVA变压器,建筑设计院的规划中,所带的负载如图: 半小时前 上传下载附件 (79.47 KB) 不知道这个图能不能看清,负载D-H1是HV试验设备,400KVA,单相380V,BC相;负载D-H2是HV试验设备,150KVA(这个没附注,应该是常规三相负载),负载D-H3是HV试验设备,300KVA,单相380V,AB相;预留负载,单相380V,AC相,容量没注,但后面负荷电流1200A。

我是做电力工程的,这次碰到个项目。业主提供了 建筑设计院的设计规划,其中有一台800KVA 变压器,建筑设计院的规划中,所带的负载如图:

半小时前 上传
下载附件 (79.47 KB)




不知道这个图能不能看清,负载D-H1是HV试验设备,400KVA,单相380V,BC相;负载D-H2是HV试验设备,150KVA(这个没附注,应该是常规三相负载),负载D-H3是HV试验设备,300KVA,单相380V,AB相;预留负载,单相380V,AC相,容量没注,但后面负荷电流1200A。
从负载的参数看,这个变压器还是要选择SCB10-800/10/0.4KV。因为负载D-H2是三相负载,但其他的负载是单相的,这样三相不平衡很大。想请教论坛的大神们,这个变压器这样选择是否可行,今后运行时,负载对变压器的影响大不大。有没有遇到过相似的问题,是怎么解决的。
免费打赏
qq359879362
2013年08月13日 10:57:20
2楼
本帖最后由 qq359879362 于 2013-8-13 11:01 编辑

我看了一下,你说的150KVA,电流500A,也是单相负载啊,这么看来,你这里所有的负载都是单相,为什么不用单相变压器呢。
回复
ksxhhysgl
2013年08月13日 11:24:53
3楼
150KVA的应该是三相的,前面的电缆设计是2xZA-YJV(3x150+N70+E70),五芯电缆。
回复

相关推荐