本帖最后由 bakleilei 于 2013-8-12 17:56 编辑 话不多说,直接上图。
本帖最后由 bakleilei 于 2013-8-12 17:56 编辑
话不多说,直接上图。
12楼
减震措施似乎一点也没有啊 难怪会脱落了!
回复
13楼
情有可原。可以理解啦。
看来现场监理、甲方人员和施工方是一家人啊
回复
14楼
偷工减料啊
回复
15楼
发表于 2 小时前 |只看该作者
漏水的原因是风盘进出水管接头位置没装不锈钢波纹软接,振动引起活结位置断开
正解:victory:
回复
16楼
为啥不加不锈钢软接啊???
回复
17楼
无语,无语,无语
回复
18楼
清泉5 发表于 2013-8-14 08:35 风机盘管的出风口没有加帆布软接有的风机盘管是可以不加软接的。
回复
19楼
学习知识咯
回复
20楼
软解都是不锈钢的吗,橡胶的效果好还是不锈钢啊
回复
21楼
这肯定是不接软管咯!还有没有看到风机盘管有避震措施啊
回复