小事故,大隐患。望同行引以为戒!
bakleilei
bakleilei Lv.3
2013年08月12日 17:50:51
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 bakleilei 于 2013-8-12 17:56 编辑 话不多说,直接上图。

本帖最后由 bakleilei 于 2013-8-12 17:56 编辑

话不多说,直接上图。

DSCF3786.JPG


DSCF3793.JPG

免费打赏
你的新昵称
2013年08月14日 15:19:27
12楼
减震措施似乎一点也没有啊 难怪会脱落了!
回复
maoxinqing
2013年08月14日 16:28:11
13楼
情有可原。可以理解啦。

看来现场监理、甲方人员和施工方是一家人啊
回复
shasha520686
2013年08月14日 17:02:50
14楼
偷工减料啊
回复
lsq047123
2013年08月14日 17:31:25
15楼
发表于 2 小时前 |只看该作者
漏水的原因是风盘进出水管接头位置没装不锈钢波纹软接,振动引起活结位置断开



正解:victory:
回复
xuanang001
2013年08月14日 21:08:45
16楼
为啥不加不锈钢软接啊???
回复
qq1219370194qq
2013年08月14日 21:51:38
17楼
无语,无语,无语
回复
冷暖相惜
2013年08月14日 22:03:37
18楼
清泉5 发表于 2013-8-14 08:35 风机盘管的出风口没有加帆布软接有的风机盘管是可以不加软接的。
回复
geyisong
2013年08月15日 09:09:15
19楼
学习知识咯
回复
fuhaiyang801
2013年08月15日 09:19:36
20楼
软解都是不锈钢的吗,橡胶的效果好还是不锈钢啊
回复
you771020
2013年08月15日 09:41:44
21楼
这肯定是不接软管咯!还有没有看到风机盘管有避震措施啊
回复