本帖最后由 jeaphy 于 2013-8-13 12:18 编辑 风冷冷热水机组中常用板式换热器及风冷刺片换热器组合,而他们的容积比相差很大,有10:1左右。那么高压储液器就不可少了。现在的机组设计很少设计按照储液罐的设计容积=1.2*系统总制冷剂100%容积 的关系来设计了(大型系统除外)。如果设计不好会有以下问题,1)储液器小了, 制冷效果好,制热直接调机或高压保护。2)储液器小了,制冷效果可以,制热过冷度很大,冷凝温度过高。3)储液器小了,制热效果很好,制冷没有过冷度,效果极差,最大制冷过热度没有。4)储液器大了,制冷剂量要偏多,空间站用更多,机组要设计偏大,没有一点好处。所以如何选择合适的储液器至关重要。因此,特提出以下几个问题点,图见附件:A) 板换内的液面与储液器的页面关系? 谁能分析下? 密度0.87*10^3 ,1bar压力差相当于11.6m液位高度

本帖最后由 jeaphy 于 2013-8-13 12:18 编辑

风冷冷热水机组中常用板式换热器及风冷刺片换热器组合,而他们的容积比相差很大,有10:1左右。b) 如果储液器未储满,那其上部压力是不是储液器内液体温度下的饱和压力?
c)如图3中,是否只要当储液器装满了才会有过冷度?
d)按图2分析,是不是板换的液面会随储液器的液面变化?
e) 图1的安装方式是否最好,额定制热时的液位,最大制热时液位下降,最小制热时液位少许上升点 。
求分析!
b7a146293e167df0d4d8.pdf
45.7 KB
立即下载
免费打赏
jeaphy
2013年08月16日 09:44:52
12楼
这个论坛就没有几个明白人? 荣昌大哥也不在了?
回复
jeaphy
2013年08月16日 10:07:21
13楼
人员相当稀少,我还是顶顶我的贴子吧。哪个好心的大大,进来分析讨论下,好不好。
回复
yanqiaofei720
2013年08月16日 10:10:12
14楼
不错的资料,需要顶起来给有用的人
回复
jeaphy
2013年08月16日 12:40:01
15楼
版主也不出来冒个泡? 呼唤版主!
回复
jeaphy
2013年08月20日 16:51:54
16楼

版主也不出来冒个泡? 呼唤版主!顶一个
回复
adingkgb
2013年08月21日 10:01:09
17楼
对不起啊,这几天没上来,才看到这个帖子。

实在惭愧,本人不是搞设计的,这个真不懂啊:L
回复
jeaphy
2013年08月22日 18:07:51
18楼
本论题结束。结论是:在储液器不设置过冷段时,罐子必须储满才有足够大的过冷度。(已咨询行业专家。)
回复
yubamingming
2015年05月20日 17:39:54
19楼
楼主,这个结论是不是可以理解成这样:罐子不满时,冷凝出口过冷度不会大或者说没有?
回复
co1432521446539
2015年05月25日 11:12:11
20楼

文字配实物照片,感谢楼主分享!!!
回复
bj2008lai
2015年05月27日 16:42:53
21楼
jeaphy 发表于 2013-8-22 18:07 本论题结束。结论是:在储液器不设置过冷段时,罐子必须储满才有足够大的过冷度。(已咨询行业专家。)储液器不设置过冷段是什么意思?为什么必须储储满才能有足够的过冷度?