风冷冷热水机组设计问题,急!!!!!!!!
kingliang2005
2005年03月08日 21:57:38
来自于中央空调
只看楼主

我是新手,请问各位前辈,风冷冷热水机组如何选择贮液罐大少?有没有具体的计算方法或经验公式?????

我是新手,请问各位前辈,风冷冷热水机组如何选择贮液罐大少?
有没有具体的计算方法或经验公式?????
免费打赏
cnbbzz
2005年03月09日 07:30:14
2楼
风冷冷热水机组,为什么需要布置贮液罐?有这个需要么?
回复
zht2004
2005年03月09日 10:06:28
3楼


偶倒也没见过需要的,呵呵!
不知道楼主做啥项目啊
用在哪里的?
让偶也学习学习
回复
kingliang2005
2005年03月09日 11:19:06
4楼
是冷媒系统上用的,不是水系统上的.
回复
liudingwei
2005年03月10日 08:23:01
5楼
是冷媒系统上用的?冷媒系统上哪部分需要贮液罐呀?不明白????
回复
kingliang2005
2005年03月10日 13:33:03
6楼
制热时贮存多余的冷媒(制热比制冷所需冷媒较少),制热时在膨胀阀前.
回复
liuwindfly
2005年03月10日 16:19:21
7楼
如果是小型机组,储液灌的容量应该能储存系统中的所有制冷剂;
如果你的冷凝器容量比较大的话,也可以不用储液灌;
如果是大型的机组,你应该通过热力计算,计算出不同工况下的制冷剂的差别,然后选择合适的储液灌,多余的制冷剂量最多是储液灌的80%;
回复
kingliang2005
2005年03月10日 17:27:31
8楼
谢谢! 5至10匹算不算小型机组???
回复
chinalnkydlzc
2005年03月10日 19:50:28
9楼
5至10匹很小的机组了.水机的制热与制冷的用量更差的多了.