两个工程都生化池出水沉降性极差,为啥?
wushuichuli88
2013年08月12日 10:52:25
来自于水处理
只看楼主

我进公司到现在,做了两个工程。一个是印染废水处理的。一个是电镀废水。  印染废水中有加生活污水进行稀释。气浮后出水清澈。但是进厌氧--生化后出水反而变浑了。COD从800降到400,生化池的出水沉降性很差。加絮凝剂后可以沉淀。  电镀废水也是。重金属沉降后的出水清澈。因为COD高的原因加了一步曝气工艺,是浸没式接触氧化池。但是出水的悬浮颗粒特别小,沉降不下来导致出水浑浊。  印染废水的沉淀池不怎么大但是应该够用。电镀废水的沉淀池也很大,主要是生化池出水的悬浮颗粒太小,求破

  现在正在处理,先把污水收集池还有厌氧池清光。国企就是麻烦清个池子都要批半个月...现在基本思路是污泥中毒。先把系统中已经累计两年的泥排掉。。。


  有没有遇到过同样问题的同行?是调节曝气量还是我生化池的营养加的不够呢!?


  PS.妈的我都不知道那些管污水系统的在干嘛,系统中都已经污泥循环了还不上报情况。。。

免费打赏
chenjindeth
2013年08月12日 14:08:32
2楼
就印染废水我说一下我的观点,你的生化是接触氧化工艺吗?我见过的接触氧化工艺处理印染污水,都要加混凝剂,如果是活性污泥法后也要加混凝剂(二沉池+混凝终沉池)。
回复

相关推荐

APP内打开