我现在做的是底框结构。。 过渡层底板和屋面层板的配筋要双层双向。。 我师父画的负筋都拉通了。。我不太明白为什么给负筋都拉通了呢。。其实对于这个双层双向的双层。。 我一直有疑惑。。是负筋+底筋叫双层 。。 还有悬挑板伸入长度是挑出的1.5倍 这个在规范哪里啊? 我没找到 新手 尴尬

我现在做的是底框结构。。 过渡层底板和屋面层板的配筋要双层双向。。 我师父画的负筋都拉通了。。我不太明白为什么给负筋都拉通了呢。。其实对于这个双层双向的双层。。 我一直有疑惑。。是负筋+底筋叫双层 。。 还有悬挑板伸入长度是挑出的1.5倍 这个在规范哪里啊? 我没找到 新手 尴尬
免费打赏
wangxiaopeng3620
2013年08月13日 12:10:02
12楼
小手一抖 经验到手。。。
回复
du150936
2013年08月13日 12:42:54
13楼
悬挑板不清楚,悬挑梁在砌体规范7.4.6条有规定,挑梁埋入砌体长度与挑出长度之比宜大于1.2。这是最低限度,我们院一般就取1.5,估计你问的就是这个吧?
回复
qinhaojun
2013年08月13日 12:49:33
14楼
表示负筋拉通应该不是受力的原因吧,从受力角度上,在跨中除非板跨太小,否则是无论如何都没有负弯矩的,那么一般也就在弯矩不需要点加个锚固长度(L/4是经验值)。
双层钢筋以后就是相当于用受力钢筋替代了原本布置的分布筋,是构造措施,主要应该是为了减小混凝土裂缝,通常在卫生间屋面等需要做防水的地方出现,板凳那个是误导吧……
回复
首心守贝
2013年08月13日 16:55:54
15楼
小手一抖 经验到手
回复
plete19890111
2013年08月14日 12:30:02
16楼
du150936 发表于 2013-8-13 12:42 悬挑板不清楚,悬挑梁在砌体规范7.4.6条有规定,挑梁埋入砌体长度与挑出长度之比宜大于1.2。这是最低限度, …不是这个 你说的是挑梁伸入砌体墙的 这个我们也一般1.。。我说的悬挑板
回复
plete19890111
2013年08月14日 12:31:00
17楼
plete19890111 发表于 2013-8-14 12:30 不是这个 你说的是挑梁伸入砌体墙的 这个我们也一般1.。。我说的悬挑板我们一般也1.5.。。。。。。。。
回复
岁月轻狂
2013年08月14日 14:18:34
18楼
路过学习下,顺带拿个币
回复
zhangxiao201306
2013年08月14日 18:48:27
19楼
plete19890111 发表于 2013-8-12 17:55 谢谢 朋友了看下14楼的说法 的确在跨中不会产生负弯矩 拉通不是应为荷载大的原因 就是考虑安全 裂缝 温度应力也是很关键的 还有就是他说的防水也是因素 一起讨论学习吧 我也是新手
回复
zhangxiao201306
2013年08月14日 18:49:37
20楼
qinhaojun 发表于 2013-8-13 12:49 表示负筋拉通应该不是受力的原因吧,从受力角度上,在跨中除非板跨太小,否则是无论如何都没有负弯矩的,那 …嗯 不是受力的原因 就你说的跨中不会有大的负弯矩的 谢谢了 我2了
回复
zhangxiao201306
2013年08月14日 18:50:01
21楼
qinhaojun 发表于 2013-8-13 12:49 表示负筋拉通应该不是受力的原因吧,从受力角度上,在跨中除非板跨太小,否则是无论如何都没有负弯矩的,那 …嗯 不是受力的原因 就你说的跨中不会有大的负弯矩的 谢谢了 我2了