罐区消防设计 及!!!
ls2007lqk
ls2007lqk Lv.2
2007年09月13日 17:18:26
只看楼主

罐区分别储存甲醛和甲醇,大罐直径8米,高10.5米,共5个,小罐直径4米,高4.5米,共6个,能否用移动泡沫灭火系统,小罐能不能不做。我不是专门做化工的,从来没碰到过,及!

罐区分别储存甲醛和甲醇,大罐直径8米,高10.5米,共5个,小罐直径4米,高4.5米,共6个,能否用移动泡沫灭火系统,小罐能不能不做。
我不是专门做化工的,从来没碰到过,及!

1189675104457.jpg

免费打赏
ls2007lqk
2007年09月13日 17:19:11
2楼
自己先顶一下,及!!!
回复
owens
2007年09月13日 22:23:33
3楼
GB50151-92(2000年版):
第2.2.1条 选择固定式、半固定式或移动式泡沫灭火系统类型时,应符合相关规范的规定。
[说明]现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》、《石油库设计规范》、《原油和天然气工程设计防火规范》分别对各自行业设置固定式、半固定式和移动式泡沫灭火系统的场所进行了规定,全面修订中的《建筑设计防火规范》拟将上述三个“规范”未包括的使用泡沫灭火系统场所进行规定,设计时应根据上述“规范”选择泡沫灭火系统类型,所以删除本节原条文,予以重新编制。
第2.2.2条 储罐区泡沫灭火系统的选择,应符合下列要求:
一、非水溶性甲、乙、丙类液体的固定项储罐,可选用液上喷射泡沫灭火系统、液下喷射泡沫灭火系统或半液下喷射泡沫灭火系统;
二、水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射泡沫灭火系统或半液下喷射泡沫灭火系统;
三、甲、乙、丙类液体的外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射泡沫灭火系统;
四、非水溶性液体的外浮项储罐、内浮顶储罐、直径大于 18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不应选用泡沫炮作为主要灭火设施。
五、高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不应选用泡沫枪作为主要灭火设施。
从第2.2.2条第五款可知,大罐不能采用移动泡沫灭火系统。
甲醛和甲醇都属于水溶性液体,设计时注意选择泡沫种类。

回复
ls2007lqk
2007年09月14日 11:26:46
4楼
能否用半固定式泡沫灭火系统,具体应如何设计,请各位高手帮忙啊!~
回复
owens
2007年09月15日 00:11:25
5楼
《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92
第7.4.2条 下列场所应采用固定式泡沫灭火系统。
一、单罐容积大于或等于10000m3的非水溶性和单罐容积大于或等于500m3水溶性甲、乙类可燃液体的固定顶罐及浮盖为易溶材料的内浮顶罐;
二、单罐容积大于或等于50000m3的可燃液体浮顶罐;
三、机动消防设施不能进行有效保护的可燃液体罐区;
四、地形复杂消防车扑救困难的可燃液体罐区。
第7.4.3条 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:
一、罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐;
二、润滑油储罐;
三、可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。
第7.4.4条 下列场所宜采用半固定式泡沫灭火系统:
一、厂区内除第7.4.2条及第7.4.3条规定外的可燃液体罐区;
二、工艺装置及单元内的火灾危险性大的局部场所。