咨询大家一个问题
dianqiren45
2013年08月11日 19:37:07
只看楼主

本帖最后由 dianqiren45 于 2013-8-11 21:12 编辑 大家好!一般来说二级负荷以上水泵及大容量机组为双电源配电,就是说低配引出两路到双电源柜,再到水泵及机组的控制柜。现在大容量机组及水泵就贴在低配间隔壁房间布放,配电想直接从低配出线柜引至水泵及大容量机组的控制柜,也就是说少了双电源切换柜。这样配减少了配电级数,而且变压器母联,也负荷双路供电要求,但是有个问题,就是水泵或机组如果故障(过载或短路)会不会导致变压器后的整个低配系统故障率增高,这样配好不好?

本帖最后由 dianqiren45 于 2013-8-11 21:12 编辑

大家好!一般来说二级负荷以上水泵及大容量机组为双电源配电,就是说低配引出两路到双电源柜,再到水泵及机组的控制柜。现在大容量机组及水泵就贴在低配间隔壁房间布放,配电想直接从低配出线柜引至水泵及大容量机组的控制柜,也就是说少了双电源切换柜。这样配减少了配电级数,而且变压器母联,也负荷双路供电要求,但是有个问题,就是水泵或机组如果故障(过载或短路)会不会导致变压器后的整个低配系统故障率增高,这样配好不好?
自控
2013年08月11日 20:34:07
2楼
你的问题说得不清楚,没法回答!
回复
dianqiren45
2013年08月11日 21:12:40
3楼
tangyong11 发表于 2013-8-11 20:34 你的问题说得不清楚,没法回答!已经修改了描述。
回复
自控
2013年08月12日 20:24:38
4楼
你的意思是有两台变压器供电,低压侧有母联,其中大机组或者水泵接在其中一台变压器低压侧,这样供电没有什么问题啊,只要你自己考虑事故情况下,另外一台变压器能迅速供电,你的生产和安全方面没问题就可以了!
回复
fb270114574
2013年08月13日 14:45:37
5楼
没有问题的,水泵和大容量机组出现故障,保护是要动作的
回复