这是我们工地的暖通管道施工请高手指点
jiangjun7130
2013年08月11日 17:34:28
只看楼主

工地的供暖管道请指点哈









































工地的供暖管道请指点哈

照片 001.jpg


照片 002.jpg


照片 003.jpg


照片 004.jpg


照片 030.jpg


照片 029.jpg


照片 028.jpg


照片 027.jpg


照片 026.jpg


照片 025.jpg


照片 024.jpg


照片 022.jpg


照片 021.jpg


照片 020.jpg


照片 022.jpg


照片 019.jpg

免费打赏
牢牢闹钟
2013年08月16日 10:31:55
22楼
桥架跟水管道并排可以,放到管道下面有可能造成漏水联电。还一个重要问题,设计上不懂,肆意使用截止阀和平衡阀…… 过滤器明显加两个是很错误的,加一个足够。支架制作太随意,管线综合没有协调好。
总之,太垃圾……
回复
deer5201314
2013年08月16日 16:09:10
23楼
这个管道施工工人的能力还是可以的,九转十八弯,哪里有空档就往哪走!
回复
zzngtzhi
2013年08月16日 22:50:31
24楼
神一样的项目啊,估计所有的阀门都不操作,过滤器也不清理。。。最命苦的估计是电缆了。。。
回复
jhc75
2013年08月18日 21:24:55
25楼
布管质量太差,实在是惨不忍睹啊!!
回复
轩声夺人
2013年08月19日 21:59:16
26楼
介个,要好好加油了