想请教下,这题有两点我不是很清楚:一是根据高规7.2.14第一款规定,对一级剪力墙轴压比大于0.1时,才考虑对底部加强部位和相邻上一层设置约束边缘构件,但这里根本没有数值能计算轴压比,所以我感觉没办法确定第三层是约束边缘构件还是构造边缘构件;二是算lc时,也没办法知道轴压比的大小,没有办法通过表7.2.15求出lc的数值,答案直接取0.2hw我也不知道怎么来的。求大神给个解释,谢谢了~

想请教下,这题有两点我不是很清楚:一是根据高规7.2.14第一款规定,对一级剪力墙轴压比大于0.1时,才考虑对底部加强部位和相邻上一层设置约束边缘构件,但这里根本没有数值能计算轴压比,所以我感觉没办法确定第三层是约束边缘构件还是构造边缘构件;二是算lc时,也没办法知道轴压比的大小,没有办法通过表7.2.15求出lc的数值,答案直接取0.2hw我也不知道怎么来的。求大神给个解释,谢谢了~
免费打赏
打篮球的狮子
2013年08月11日 17:40:45
2楼
这是旧规范的内容~
回复
打篮球的狮子
2013年08月11日 17:42:13
3楼
旧规范的内容
回复
mcgradywjx
2013年08月11日 18:53:44
4楼
kobe198781 发表于 2013-8-11 17:40 这是旧规范的内容~哦,谢谢啊,这下明白了,看来新规范对这方面的限制变多了,以后要多注意~
回复
guyuecanxing10
2013年08月12日 10:28:32
5楼
这个新规范也有,首先根据《高规》7.1.4,可知底部加强部位为底部2层,再根据7.2.14中,”应在底部加强部位即相邻上一层设置约束边缘构件“
回复
mcgradywjx
2013年08月12日 11:01:24
6楼
guyuecanxing10 发表于 2013-8-12 10:28 这个新规范也有,首先根据《高规》7.1.4,可知底部加强部位为底部2层,再根据7.2.14中,”应在底部加强部位 …那个7.2.14第一句话你看到了么,首先是要对“一二三级剪力墙肢的轴压比大于规定值时”,按照新高规的说法,就算是底部加强部位,如果不大于规定值,也可以按照构造边缘构件计算。
回复
juqingjuan
2013年09月01日 21:06:11
7楼
mcgradywjx 发表于 2013-8-12 11:01 那个7.2.14第一句话你看到了么,首先是要对“一二三级剪力墙肢的轴压比大于规定值时”,按照新高规的说法 …朋友,我还有一个问题,高规表7.2.15里边注2:翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时,按无翼墙无端柱查表。是不是如果有这种情况时沿长肢方向的阴影部分的长度也是按照无翼墙的暗柱来处理?因为我看这道题里边确定阴影部分沿长肢方向的长度是这样算的?
回复
mcgradywjx
2013年09月02日 11:25:16
8楼
juqingjuan 发表于 2013-9-1 21:06 朋友,我还有一个问题,高规表7.2.15里边注2:翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时,按 …嗯,是的,你的理解和我一样,我做真题也看到类似的题目了,也是按照你这么说去解答的。
回复
lz100506
2013年09月02日 13:02:19
9楼
新规范的规定在7.1.4。
回复
宋土木
2013年09月05日 21:13:51
10楼
mcgradywjx 发表于 2013-8-12 11:01 那个7.2.14第一句话你看到了么,首先是要对“一二三级剪力墙肢的轴压比大于规定值时”,按照新高规的说法 …我觉得你说的对,这道题目按新规范要求应该设置构造边缘构件