求助 08年发输变电专业知识的一道真题
juanmaochong
2013年08月11日 08:41:19
只看楼主

3、对一处220KV配电装置,母线为软导线,出线隔离开头支架高2500mm,母线隔离开关本体高度2450mm,母线最大弧垂2000mm,母线半径20mm,引下线最大弧垂1500mm ,母线隔离开关与母线间垂直距离2600mm,请计算母线架构的最低高度应为下列哪个值 A9570mm B9550mm C8470mm D9070mm

3、对一处220KV配电装置,母线为软导线,出线隔离开头支架高2500mm,母线隔离开关本体高度2450mm,母线最大弧垂2000mm,母线半径20mm,引下线最大弧垂1500mm ,母线隔离开关与母线间垂直距离2600mm,请计算母线架构的最低高度应为下列哪个值
A9570mm B9550mm C8470mm D9070mm
免费打赏
zzchq
2013年08月11日 10:31:05
2楼
2500+2450+2000+20+2600=9570
回复
juanmaochong
2013年08月11日 15:14:15
3楼
zzchq 发表于 2013-8-11 10:31 2500+2450+2000+20+2600=9570非常非常非常感谢!