电工野蛮施工,预埋了个110的直接在我家框架梁上
pingping200733
2013年08月10日 19:28:53
只看楼主

本帖最后由 pingping200733 于 2013-8-10 20:56 编辑 我家自建房,是全框架结构,前几天才现浇第3层顶板,昨天发现我家最左边的框架梁上被电工预埋了个110的直接,这匹梁全跨5米4,梁为250X600,这个直接预埋在梁中2米8处,现在上面还要建2层半,很担心,不知道这个直接处会不会断裂。这个直接是不是破坏了房子的结构,这几天心里七上八下的,想请各位专家帮忙看看,该怎么办,有没有补救的办法

本帖最后由 pingping200733 于 2013-8-10 20:56 编辑



我家自建房,是全框架结构,前几天才现浇第3层顶板,昨天发现我家最左边的框架梁上被电工预埋了个110的直接,这匹梁全跨5米4,梁为250X600,这个直接预埋在梁中2米8处,现在上面还要建2层半,很担心,不知道这个直接处会不会断裂。这个直接是不是破坏了房子的结构,这几天心里七上八下的,想请各位专家帮忙看看,该怎么办,有没有补救的办法

QQ图片20130810201337.jpg


QQ图片20130810201402.jpg

免费打赏
pingping200733
2013年08月10日 19:30:51
2楼
现在接着上图
回复
pingping200733
2013年08月10日 19:33:14
3楼
图片
回复
pingping200733
2013年08月10日 19:41:34
4楼
回复
pingping200733
2013年08月10日 20:21:29
5楼
回复
pingping200733
2013年08月10日 20:30:51
6楼
怎么图片看不见啊:L
回复
pingping200733
2013年08月10日 20:39:03
7楼
诶,不知道各位专家能不能移步到我空间,看我的空间相册
回复
pingping200733
2013年08月10日 21:05:53
8楼
这个直接的左右两边还有2条次梁,因为这个卫生间是下沉式的,以后2边打算砌12墙,外墙是24墙,都用的红火砖,现在这个直接房到我家承重框架梁上,很担心再砌墙,这条框架梁断裂
回复
pingping200733
2013年08月10日 21:12:42
9楼
想请求论坛里的大师们,想想办法,这条框架梁怎么加固或者是补救,还有就是现在还能继续往上建2层半不?
回复
wuxg009
2013年08月10日 22:33:49
10楼
洞口周围加筋的话应该没事吧……
回复
炽焰烽爆
2013年08月13日 14:52:43
11楼
正常情况下~这个孔洞直径不超过梁高的1/3~开洞位置也在梁的中间位置并且做了加强钢筋的话~没啥子问题~构造手册上就有这种孔洞的留设构造措施