请问剪力墙输入时,是不是同一位置还要再输入一次梁?我上次没输梁,结果计算完后剪力墙都超筋了
请问剪力墙输入时,是不是同一位置还要再输入一次梁?我上次没输梁,结果计算完后剪力墙都超筋了
2楼
直接输入墙就行了,不用输入梁,PKPM中承重构件不可以叠加的!
回复
3楼
在一本《毕业设计指南》——长安大学编写——,中看到要输入!?!?!?!!?!??!?!
回复
4楼
是说用的PKPM吗?
回复
5楼
如果用PKPM的话应该是一次输入。连梁可按洞口输入或以梁输入。你是不是输入的剪力墙长度太长,刚度太大,吸收的地震效应大,应经超限,建议开洞减少剪力墙刚度
回复
6楼
如果是这样可以按梁输入
梁宽就是剪力墙的宽而梁高可以取梁宽的两倍
对于洞口的不同大小的处理PKPM有说明吧
回复
7楼
不用输梁啦。。。剪力墙本身就是墙梁,墙柱,墙身组合成的。。。
回复
8楼
PKPM中承重构件不可以叠加的:) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
9楼
墙肢截面高度不宜超过8M,每个墙段高度与截面高度之比不应小于2,墙段之间宜采用弱连梁连接
回复
10楼
高宽比大于2的容易设计成弯曲破坏的延性剪力墙,从而避免脆性的剪切破坏
回复