难道现在设计院配筋都不考虑保护层了吗?
风过留痕834
2013年08月10日 07:57:38
来自于工地图片
只看楼主

柱子说:我吃不饱啊!!

柱子说:我吃不饱啊!!

2013-08-09_16-12-14_974.jpg


2013-08-09_16-12-29_963.jpg

免费打赏
结构好累呀
2013年08月10日 10:31:19
2楼
图集有要求呀!给设计院说说,砼怎么施工呀!
回复
zhayanzu-22
2013年08月10日 15:34:47
3楼
钢筋这么密.不好浇混凝土
回复
mch2238098729
2013年08月10日 15:50:54
4楼
我去,出问题啊要!
回复
hahasix
2013年08月10日 17:46:41
5楼
不觉得那货超筋了吗?
回复
xph249425125
2013年08月11日 16:18:52
6楼
这样密集的钢筋,砼如何打进去?
回复
abao19861126
2013年08月11日 20:17:22
7楼
砼骨料难进去,振捣也是问题
回复
lvyilvyi
2013年08月12日 11:34:15
8楼
设计院也有很多新手,没有实际施工经验,加上审图不细,这种不可能完全避免。
但有经验的施工单位可以在图纸会审中提出来,或者自己进行施工优化后设计确认。
调两根钢筋放二排,或者钢筋直接拉通,就可以解决问题,这说明施工单位要么没经验,要么不用心。