上几张图片,一台160kw的水泵电机,因为维修工的不注意,在检修水泵的时候喷水到电机上面,电机 在运行了6个小时之后短路跳闸,还连跳两级。后检查的线圈烧坏了。。。那就只能换电机了,但是换了之后,我那帮哥们没有仔细检查就送电,结果接触器的触头粘死,刚刚把断路器送上的时接触器就起火了,,,再然后接触器就烧成这样了~~:lol
上几张图片,一台160kw的水泵电机,因为维修工的不注意,在检修水泵的时候喷水到电机上面,电机 在运行了6个小时之后短路跳闸,还连跳两级。后检查的线圈烧坏了。。。那就只能换电机了,但是换了之后,我那帮哥们没有仔细检查就送电,结果接触器的触头粘死,刚刚把断路器送上的时接触器就起火了,,,再然后接触器就烧成这样了~~:lol
66楼
本机空开选择太大了吧,1.5倍In就行了,一般这种情况都是两级跳闸,空开的跳闸时间都是相同的,除非较轻的短路可能按量值大小区分开,较大开关没有达到位启动值。电机进水是绝缘击穿性烧坏,不同于发热性烧坏,空开和热保都无法快速动作,带有负序判据的微机保护才能快速“发现”。
回复
67楼
你水温有多高呀!100度以上吗?水蒸气是不能让电机里面的线圈短路的,有可能是电机本身的绝缘问题,
还有就是电机烧成那样了,启动柜还没有保护,柜子里面的保护是不是没有用,还是没有装呀!
这么大的电机烧了,可惜了
回复
68楼
应该是维修时的失误
回复
69楼
那么大的电机,控制保护应该是比较完善的哈,怎么能造成这样的后果,是不是故意的啊?呵呵。有意见向老板反应哈。
回复
70楼
检修完成或新装的设备要测绝缘
回复
71楼
这种接触器触头会发生熔焊现象导致接触不良要用砂纸打磨触头
回复
72楼
平时的检修维护可能没有一套完整的操作的流程,也或是操作人员没有按流程操作的意识!
回复
73楼
应从设计安装等源头思考:
1。接触器熔粘,本机空开选择是否过大。
2。
两级跳闸,空开的跳闸时间都相同,表明
同上级开关没有选择性。
3。潮湿环境电机应有漏电保护功能,电机进水是绝缘击穿性烧坏,不同于发热性烧坏,空开和热保都无法快速动作。
回复
74楼
责任心要加强
回复
75楼
注意人身安全,很重要。
回复