本帖最后由 apple_lax 于 2013-8-11 08:56 编辑 2012年第二天下午第17题,求低位贮水池的高度最小值。(1)其中,求最低水位距离池底的距离时,可以参考,《建筑给水排水设计规范》(2009):1)3.7.2的条文解释:安全贮水量考虑因素:一是最低水位不能见底,需留有一定水深的安全量,一般最低水位距池底不小于0.5m。2)3.8.6:喇叭口宜向下,低于水池最低水位不宜小于0.3m。吸水管喇叭口至池底的净距,不应小于0.8倍吸水管管径,且不应小于0.1m。
本帖最后由 apple_lax 于 2013-8-11 08:56 编辑
2012年第二天下午第17题,求低位贮水池的高度最小值。
上述2条依据究竟以那条为准?
(2)贮水池的超高是多少,依据是什么?
2楼
1:这条是针对小区的,不是单体的,所以以后面,0.3+0.1,
2:贮水池的超高是题目给的,0.2,做真 题题干一定要看清楚
回复
3楼
huangggong 发表于 2013-8-11 14:50 2012年第二天下午第17题,求低位贮水池的高度最小值。(1)其中,求最低水位距离池底的距离时,可以参考, …谢谢指教。可是题干中是告知“某居住小区·····低位贮水池”,为什么不能用3.7.2条文解释呢?
回复
4楼
本帖最后由 老妖精 于 2013-8-11 20:05 编辑
考虑安全贮水量,即最低水位距池底0.5m并无不妥,但算出来是2.6m,无答案。
回复
5楼
老妖精 发表于 2013-8-11 19:59 考虑安全贮水量,即最低水位距池底0.5m并无不妥,但算出来是2.6m,无答案。是的。所以我就在想这个低位贮水池是不是可以不用考虑安全超高。虽然图上画的是0.2m,但不代表注水池一定要保证这0.2m的安全超高。所以答案有没有可能是2.4m呢?可能是我想的太偏了,有点钻牛角尖。
回复
6楼
超高必不可少啊
回复
7楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
8楼
超高都给定了 。
回复