配置少量剪力墙的结构按什么结构体系
jiab310
jiab310 Lv.2
2007年09月13日 16:23:31
只看楼主

请教:配置少量剪力墙的结构,按什么结构体系,具体参数怎么设置,剪力墙框架部分的配筋怎么算?还应该注意那些事项?请教有经验的人!

请教:配置少量剪力墙的结构,按什么结构体系,具体参数怎么设置,剪力墙框架部分的配筋怎么算?还应该注意那些事项?请教有经验的人!
免费打赏
jiab310
2007年09月19日 14:54:32
2楼
为什么没人回复呢
大侠们!
回复
jgjiadx
2007年09月20日 09:11:10
3楼
个人意见仅供参考,
我认为按框架-剪力墙结构设计,在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用,柱轴压比限值宜按框架结构的规定采用;其最大适用高度和高宽比限值可比框架结构适当增加。
回复
mayunjun
2007年09月20日 09:23:29
4楼
既然配置剪力墙,就必须按框架剪力墙结构进行结构验算,且剪力墙验算不满足时,需与建筑专业商议增加剪力墙的布置。
回复
jiab310
2007年09月21日 14:58:08
5楼
因为我看过一篇论文说是应该按框架来计算,所才有这样的疑问
回复
wangshijun4585
2007年09月23日 20:10:30
6楼
把这个论文发上来,大家讨论一下
回复
honker1981
2007年09月25日 00:00:43
7楼
建议分两次计算:一次按纯框架结构计算,一次按框剪结构计算,框架的配筋按纯框架结构计算结果采用,剪力墙配筋按框剪结构计算结果采用。层间位移角按1/800可适当放宽,但应满足框架的1/550。

详细可参见建筑结构2004年三月第三十四卷第三期 扈志恒写的一篇文章。
回复
吴歌96
2007年09月30日 18:32:02
8楼


很赞同这位兄台的看法。国标图集《结构常见问题分析》里也有这个案例
回复