请问计量手车上,PT接在CT上桩头与接在下桩头的区别,能详细的最好.
请问计量手车上,PT接在CT上桩头与接在下桩头的区别,能详细的最好.
3楼
CP?会不会是CT
回复
4楼
爱建筑爱设计爱生活
回复
5楼
个人觉得没太大区别,PT只要采集到电压信号就可以了
回复
6楼
没有什么区别,地方上有要求,按地方要求即可,国标不算,地标才算!
回复
7楼
有区别,我们这边供电局的要求PT在CT的下端,这样做目的是让CT能检测到PT消耗的功率。(虽然PT的功耗很小,但供电局的人也要考虑进去)
回复
8楼
gike81 发表于 2013-8-11 14:16 有区别,我们这边供电局的要求PT在CT的下端,这样做目的是让CT能检测到PT消耗的功率。(虽然PT的功耗很小, …高供高计,应该是这样的
回复
9楼
取得供电局的(习惯做法)意见为妥。
回复
10楼
我一直是CT在上的,说是哪个在上,哪个就比较准确。也是稀里糊涂的