最近一用户现场:工厂设备的负荷是电机负荷,电源是取自附近农村居民用电(居民用电的特点:线路比较长,导线比较小,压降比较厉害)用户进线端的电压只有340V,导致许多设备无法正常运行,现在用户增加变压器或更换导线是不同意的,而且变压器也不能调档.那么怎么才能将电压提升起来,达到设备正常运转.
最近一用户现场:工厂设备的负荷是电机负荷,电源是取自附近农村居民用电(居民用电的特点:线路比较长,导线比较小,压降比较厉害)用户进线端的电压只有340V,导致许多设备无法正常运行,现在用户增加变压器或更换导线是不同意的,而且变压器也不能调档.那么怎么才能将电压提升起来,达到设备正常运转.
2楼
这方面是我的弱项
回复
3楼
除了换导线没有任何办法。
回复
4楼
增加电容看看能不能提升,否则没办法。
回复
5楼
加装与负荷相匹配的电压稳压器。若负荷过大,超过导线安全导流量的情况下更换更大导流量的导线。
回复
6楼
加电容试试吧
回复
7楼
1.加稳压器
2.补偿
回复
8楼
估计是用电线路末端,线损及压降较多。
可以考虑用电容补偿一下无功
但是补偿不是万能的
回复
9楼
措施:
放专线加调压器,双管齐下才能解决问题。
回复
10楼
1.补电容,电压提升有限。
2、加调压设备,根据用电负荷选,如负荷较大不如跟换导线。
回复
11楼
长期使用的话,可以商量 一下增大变压器容量和更换线路.相对来说会好一些,其他的短时间可以长时间经济效益不行.
回复