密封很好的电机水是如何进入导致电机烧毁的
wuyt2008
wuyt2008 Lv.2
2007年09月13日 15:11:35
只看楼主

一台新装Y2-315S-4-110KW风机电机在投入运行40分钟时,突然跳闸,经检查电机已经烧毁。经检查电源和控制设备均正常。由于当时正是夜间,对烧毁的电机也没有进行拆解检查,为不影响生产,新换一台电机后投入运行后,一切正常。第二天对电机进行拆解检查,发现有大量的水迹,确认电机是进水而烧毁。再查电机的密封很好,甚至连轴承外盖都加有密封油圈。哪么水从何来呢?

1189667493611.JPG

免费打赏
wuyt2008
2007年09月13日 15:14:28
2楼
电机的外形
回复
wuyt2008
2007年09月13日 15:18:16
3楼
水泽形成的锈迹
回复
czb514
2007年09月14日 18:29:29
4楼
这个没碰过,不是很清楚,看看周围环境吧
回复
goyc
2007年09月14日 18:49:31
5楼
防护等级IP44只是防“溅水”

你看看电机里的灰尘就知道水是如何进去的了
回复
fdx2112
2007年09月14日 21:43:48
6楼
库存物资--看看生产日期,长时间放在潮湿环境下,绝缘等级差,匝间短路.
回复
fdx2112
2007年09月14日 21:48:58
7楼
第一张图片细看了一下,还有定子和转子间的磨擦迹象,导致大电流的根源.
回复
jijiji-123
2007年09月15日 14:04:45
8楼
很不应该啊~~
电机启动前没做绝缘试验吗??做的话应该能看到电阻值明显变小的!!
一般电机都要在空转2小时才能投运的!!
回复
fymfymfym
2007年09月16日 13:48:55
9楼
想想手机总是被维修店说进水了,原因就一样了
回复

相关推荐