市政给排水问答总汇
kittymiao
kittymiao Lv.2
2007年09月13日 14:25:43
只看楼主

1、雨水管的出水口在常水位下可否要紧? 做雨水工程规划时,发现按照管道起点埋深和管道走线和坡度,到出水时,其出水口已经在河道的常水位以下了,不知可否要紧?想请教各位大虾如何解决这个问题,实际工程中是如何处理的(我的起点管径为d400,埋深已经控制到1m)回答:A、我认为出水口在常水位以下是可以的,淹没出流而已.只是水力条件不是很好. 这样的情况很多的.只是在进行水力计算时水力坡度应按受纳水体的液面进行控制。并在出水口附近设沉砂井,便于清淤。

1、雨水管的出水口在常水位下可否要紧?
做雨水工程规划时,发现按照管道起点埋深和管道走线和坡度,到出水时,其出水口已经在河道的常水位以下了,不知可否要紧?想请教各位大虾如何解决这个问题,实际工程中是如何处理的(我的起点管径为d400,埋深已经控制到1m)

回答:A、我认为出水口在常水位以下是可以的,淹没出流而已.只是水力条件不是很好.
这样的情况很多的.只是在进行水力计算时水力坡度应按受纳水体的液面进行控制。并在出水口附近设沉砂井,便于清淤。
B、出水口作拍门井,方便实用,既可解决出水,又防止倒流。
C、《排水工程》4版上册第150页,雨水灌渠的出水口可以采用非淹没式,其底标高最好在水体最高水位以上,一般在常水位以上,以免水体倒灌。


2、工业园区的初期雨水如何收集处理?
一般化工园区的初期雨水的污染都比较大,因此需要处理后才能排放,但是雨水管一般规划都是分片收集 单独排放的,所以想请问大家初期雨水如何进行收集和处理??
回答、雨水先进入溢流井,初期雨水排入污水管网,后期雨水通过溢流井溢流排入水体,但实际操作中会有很多问题,比如检查井的衔接、雨水出水管道布置等问题。


3、玻璃钢管的粗糙系数是多少?
回答:糙率系数:曼宁系数0.0084
威廉姆斯系数:C=160

还有很多问题集体,大家可以去这里自己看一下,看看有没有有用的:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?rec=6&ID=414102&nowpage=1&topID=230483382

免费打赏
ozzy123
2007年09月14日 10:22:30
2楼
不错,长知识
回复
wwwqq999
2007年09月14日 16:36:16
3楼
请教楼主“拍门井”是什么东西
回复
wwwqq999
2007年09月14日 16:41:00
4楼
雨水先进入溢流井,初期雨水排入污水管网,后期雨水通过溢流井溢流排入水体,

那后期的雨水和初雨不是就混合了吗,通过溢流井溢流出来的后期雨水同样也是污染比较大呀
回复
yufeng101877
2009年07月28日 09:40:56
5楼
:loveliness: 很好的问题。
回复
warrior
2009年07月31日 07:34:12
6楼
还行啊 我怎么觉得第二个问题是我回答的呀
回复
zhangwei244
2009年08月01日 13:45:52
7楼
:handshake :time:
很好很好....
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,谢谢!
回复
waterson110
2009年08月07日 17:42:45
8楼
很好 收藏了啊 :time: :time:
回复
cauphoto
2009年08月20日 16:38:43
9楼
很长知识,谢谢楼主啦!