关于伸顶通气管的高度
yangjimeng
yangjimeng Lv.7
2013年08月07日 18:22:04
只看楼主

我想问一下,排水通气管是否要高出女儿墙啊,有规范吗

我想问一下,排水通气管是否要高出女儿墙啊,有规范吗
danchengtumu
2013年08月11日 11:46:48
2楼
6.8.5 竖向排气道屋顶风帽的安装高度不应低于相邻建筑砌筑体。排气道的出口设置在上人屋面、住户平台上时,应高出屋面或平台地面2m;当周围4m之内有门窗时,应高出门窗上皮0.6m。
回复
yugongyisan
2013年08月12日 07:56:03
3楼

雨水管布置很诡异
回复
zp_ks
2013年08月12日 16:18:11
4楼

6.8.5 竖向排气道屋顶风帽的安装高度不应低于相邻建筑砌筑体。排气道的出口设置在上人屋面、住户平台上时,应高出屋面或平台地面2m;当周围4m之内有门窗时,应高出门窗上皮0.6m。
回复
liu8661497
2013年08月21日 15:55:27
5楼
6.8.5 竖向排气道屋顶风帽的安装高度不应低于相邻建筑砌筑体。排气道的出口设置在上人屋面、住户平台上时,应高出屋面或平台地面2m;当周围4m之内有门窗时,应高出门窗上皮0.6m。
回复
fangluyi058728
2013年08月22日 14:07:54
6楼
简单的说,伸顶通气管当设置在上人屋面时,一般高出屋面2米,不上人屋面0.8米即可
回复
管道修理工
2013年08月22日 16:31:55
7楼
看看贴子,混下土木币。
回复
wuyueaizhouhan
2013年09月02日 14:34:47
8楼
看规范, 规范写的很清楚
回复
琅琊
2013年09月03日 07:17:53
9楼
我们一般设置0.7米 不知道是不是有说法 老大说的
回复
li723766963
2013年09月03日 08:57:38
10楼
记得是有人屋顶高出地面2米,没人高出0.3米
回复
yakuza893
2013年09月03日 09:45:22
11楼
没事多看看规范,上面都有的
回复