有哪位大哥碰到过塔吊要做地下室顶板或者底板上的吗
lyp7511
lyp7511 Lv.3
2013年08月07日 17:00:05
只看楼主

一般塔吊都有做独立的基础。因我所在项目地下室顶板和底板都已施工,塔楼是地下室做完一年后才施工的,无法再打桩做塔吊基础,项目提出将塔吊做在地下室顶板或者凿开一块顶板,坐在底板上。我这边地下室采用的是无梁楼盖,柱距8X8米。原设计考虑顶板荷载为覆土1.2米,活载3.5KN/平米,现顶板均未覆土。塔吊做在顶板上是否可行,塔吊参数基础为5.5X5.5X1.4米,平衡重为16.5吨,起重力矩为800KN.m,按这个算塔吊基础重量为25X5.5X5.5X1.4=1058.7KN,平衡重为165KN,假定塔吊做在板中部(四柱支撑),则起重力矩对每个柱产生的重力为50KN,受力最大的柱因塔吊而承受的重力为(1058.7+154)/4+50=353.2KN。而目前尚未覆土,每个柱承受土的重量为18X8X8X1.2=138.24KN,

因此按重量来说,做顶板上是没有问题的。请问各位大哥,你们碰到过塔吊做在顶板上吗
daheshops
2013年08月07日 17:45:27
2楼
这个问题到是没碰到过,坐等答案
回复
antkingg
2013年08月07日 18:54:15
3楼
是准备把一个网格的4个柱子都接起来加高,出顶板后做塔吊的基础?
如果这样做,要把塔吊的基础做大,或者增加侧向约束,保证塔吊基础的埋深效果
地下室内部加撑,稳固无梁楼盖,增加顶板的竖向刚度
具体到设计上,应该把保险系数放大,因为遇到极端恶劣天气的时候,塔吊根部的力矩有可能超过提供的设计值
把顶板敲掉,感觉更复杂,还要考虑怎么恢复
回复
无间道
2013年08月08日 05:55:37
4楼
这只能说明你们施工奇案考虑不周。
回复
土建人生
2014年10月09日 08:41:15
5楼
做个具体方案,放在地板上是否可行?
回复
设计小兵
2014年10月13日 13:04:10
6楼
简单估算下,似乎可行。关键是塔吊的抗倾覆验算需慎重,毕竟这个基础无埋深(无周围土的约束),可将整个柱网做成基础并加强与原结构的连接以抗倾覆
回复
dd2367806031
2014年12月06日 19:45:02
7楼
需通过专项方案吧,有计算书。简单的计算得设计院认可
回复

相关推荐

APP内打开