一般塔吊都有做独立的基础。因我所在项目地下室顶板和底板都已施工,塔楼是地下室做完一年后才施工的,无法再打桩做塔吊基础,项目提出将塔吊做在地下室顶板或者凿开一块顶板,坐在底板上。我这边地下室采用的是无梁楼盖,柱距8X8米。原设计考虑顶板荷载为覆土1.2米,活载3.5KN/平米,现顶板均未覆土。塔吊做在顶板上是否可行,塔吊参数基础为5.5X5.5X1.4米,平衡重为16.5吨,起重力矩为800KN.m,按这个算塔吊基础重量为25X5.5X5.5X1.4=1058.7KN,平衡重为165KN,假定塔吊做在板中部(四柱支撑),则起重力矩对每个柱产生的重力为50KN,受力最大的柱因塔吊而承受的重力为(1058.7+154)/4+50=353.2KN。而目前尚未覆土,每个柱承受土的重量为18X8X8X1.2=138.24KN,
因此按重量来说,做顶板上是没有问题的。请问各位大哥,你们碰到过塔吊做在顶板上吗
22楼
可以在顶板上面开洞,把钢筋预留搭接的长度,等塔吊拆除后在洞口修补做防水
回复
23楼
顶板估计都被掀翻
回复