11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;那把前端电信设备安装在消防值班室是否可行呢?
11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:
3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
那把前端电信设备安装在消防值班室是否可行呢?
2楼
要经过当地消防部门同意,在我们这里住宅小区弱电机房与消防控制中心经常合用一室,也有时候要加一道隔墙隔开,这要看消防部门的意见。
回复
3楼
电信设备如果遇见雷击,则污染消防信号线路,消防信号线路如果没有安装SPD则烧探头和模块!
共地问题:如果电信设备安装了SPD,而消防设备没有安装SPD,两种设备使用一条地网,则消防设备会因电信设备的SPD启动保护引起反击,直接反击消防设备!
回复
4楼
不可以
3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;
前端有关吗
回复
5楼
就是说如果共室 消防设备必须加spd?
但好象现在都有浪用保护器啊
回复
6楼
有点不理解,TN-S制建筑共用一地网,那么都存在这问题?设备本身都要自带SPD?依据是什么?