RT 污水处理厂的中央控制室一定要从配电所直接配电吗?好像没有具体的相关规范?有没有那个做过的,直接从配电所配电有点远,比较浪费,不知道有没有相关的规范说一定要配电所直接配电的?
RT 污水处理厂的中央控制室一定要从配电所直接配电吗?好像没有具体的相关规范?有没有那个做过的,直接从配电所配电有点远,比较浪费,不知道有没有相关的规范说一定要配电所直接配电的?
2楼
10KV就近取电 这要和供电局扯皮。 10KV电源引入经过变压器作 主电源;柴油发电机备用电源。
回复
3楼
lllris 发表于 2013-8-7 16:01 10KV就近取电 这要和供电局扯皮。 10KV电源引入经过变压器作 主电源;柴油发电机备用电源。这是在厂区已经引入低压电源的情况下,我听同事说中央控制需要从变配电所独立引入电源,不能就近引,查资料也没查到相关的规范,独立引太浪费了!!中央控制室本来就很小,功率也小
回复
4楼
是没有规范,但都是从变电所独立引入电源。主要是怕万一发生故障中控室断电后果不堪设想。那就是重大事故。
回复
5楼
路过学习了
回复
6楼
看了看,挺好,感谢楼主
回复
7楼
很感谢楼主!很感谢楼主!
回复
8楼
根据《城镇排水系统电气与自动化工程技术规程》CJJ120-2008第5.2.1条规定,污水处理厂应为二级负荷;根据《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3.0.7规定,二级负荷由两回路供电即可。结合本工程负荷小的特点,建议:就近引一路电源,再设一台在线UPS即可满足要求。
回复
9楼
中控室是要设置双电源的,一路引自变电所,一路引自就近动力箱,可以查室外给水、室外排水设计规范。
回复
11楼
中控室要求设双电源切换箱,一路引自变电所,一路引自综合楼总箱
回复