计量熔丝熔断什么原因?
sjg9876
sjg9876 Lv.17
2013年08月07日 13:19:49
只看楼主

我们35kv进线怎么计量压变3相熔丝C相熔断,什么原因引起的,已经是第2次了半年前也是计量熔丝熔断1相?:)

我们35kv进线怎么计量压变3相熔丝C相熔断,什么原因引起的,已经是第2次了半年前也是计量熔丝熔断1相?:)
免费打赏
mny_maker
2013年08月07日 14:03:50
2楼
不太懂 路过拿分
回复
hankls0007
2013年08月08日 15:45:01
4楼
计量熔断的话,一般是谐波或者开关分合闸过压,还有雷击,正常使用谐波问题多点。
回复
fishbone_l
2013年09月08日 22:07:55
5楼
本帖最后由 fishbone_l 于 2013-9-8 22:10 编辑

没见过电压互感器使用中熔断的,只听说在是送电的时候会产生冲击过电压熔断的。一般现场送电时要备些熔断器。 哪位有经验的朋友能较详细的说说电压互感器保护熔断器在正常使用中会因为什么原因熔断?
回复
sjg9876
2013年09月09日 11:44:37
6楼
那我下一次35KV停电换高压计量熔丝的时候,仔仔细细的观察一遍,有情况在发帖通知各位大侠!
回复
电力滤波
2013年09月14日 13:19:13
7楼
是不是在计量100V侧接负载了?接了负载降低了电压,计量少了偷电...
回复
电力滤波
2013年09月14日 13:22:48
8楼
电压互感器熔断器熔断肯定是二次侧短路了,我们遇到这个情况互感器都要拆下来重做耐压试验,就我遇到的情况来看,三个都通不过耐压,不知你那边是怎么做的.
回复
sjg9876
2013年10月06日 14:23:44
9楼
三个都通不过耐压,不知你那边是怎么做的.我问那耐压打40KV吗?怎么样算通不过?
回复
sjg9876
2013年10月06日 14:24:29
10楼
现在3个都断了,怎么计量啊天哪???:'(
回复
sjg9876
2013年10月06日 14:25:29
11楼
我们那么大的公司,不偷电的,怎么办说说办法,各位大侠?
回复

相关推荐