我们35kv进线怎么计量压变3相熔丝C相熔断,什么原因引起的,已经是第2次了半年前也是计量熔丝熔断1相?:)
我们35kv进线怎么计量压变3相熔丝C相熔断,什么原因引起的,已经是第2次了半年前也是计量熔丝熔断1相?:)
2楼
不太懂 路过拿分
回复
4楼
计量熔断的话,一般是谐波或者开关分合闸过压,还有雷击,正常使用谐波问题多点。
回复
5楼
本帖最后由 fishbone_l 于 2013-9-8 22:10 编辑
没见过电压互感器使用中熔断的,只听说在是送电的时候会产生冲击过电压熔断的。一般现场送电时要备些熔断器。
哪位有经验的朋友能较详细的说说电压互感器保护熔断器在正常使用中会因为什么原因熔断?
回复
6楼
那我下一次35KV停电换高压计量熔丝的时候,仔仔细细的观察一遍,有情况在发帖通知各位大侠!
回复
7楼
是不是在计量100V侧接负载了?接了负载降低了电压,计量少了偷电...
回复
8楼
电压互感器熔断器熔断肯定是二次侧短路了,我们遇到这个情况互感器都要拆下来重做耐压试验,就我遇到的情况来看,三个都通不过耐压,不知你那边是怎么做的.
回复
9楼
三个都通不过耐压,不知你那边是怎么做的.我问那耐压打40KV吗?怎么样算通不过?
回复
10楼
现在3个都断了,怎么计量啊天哪???:'(
回复
11楼
我们那么大的公司,不偷电的,怎么办说说办法,各位大侠?
回复