如题,如果地下水温度只有只有四度还有办法做水源热泵么?
如题,如果地下水温度只有只有四度还有办法做水源热泵么?
2楼
自己先顶顶 别沉了..
回复
3楼
地下水温跟能否做水源有什么关系?能否保证可靠的出水量才是关键。:hug:
回复
4楼
bj5945 发表于 2013-8-7 09:43 地下水温跟能否做水源有什么关系?能否保证可靠的出水量才是关键。就是说加大出水量?有具体的参数计算么?
回复
5楼
半辈子 发表于 2013-8-7 18:34 就是说加大出水量?有具体的参数计算么?看样子你是外行,出水量是要做实验井实验的。地下水温多少是要测量的,这些东西不是算出来的。
回复
6楼
bj5945 发表于 2013-8-7 19:30 看样子你是外行,出水量是要做实验井实验的。地下水温多少是要测量的,这些东西不是算出来的。我们就一个30000平的小项目 没法做这个 只能估算…
回复
7楼
半辈子 发表于 2013-8-7 19:49 我们就一个30000平的小项目 没法做这个 只能估算…30000平,不算小项目了。不做实验井,说明你们太不专业了,就知道忽悠业主。这最后一贴,以后不回你的贴了。
回复
8楼
30000平,不算小项目了。不做实验井,说明你们太不专业了,就知道忽悠业主。
这最后一贴,以后不回你的贴了。
回复
9楼
还在做地下水地源热泵。。。。城市早晚会被掏空的
回复
10楼
地下水温4度,如果用来做制冷可以直接用,如果用来制热,温度偏低,很容易结冰,估计不太好用。
回复
11楼
4度就不建议做水源热泵了。为了避免结冰只能增大地下水流量,这样增加的水泵功率节能性又差了
回复