  某工业园区内一污水处理厂,设计时是按照城市市政污水处理厂的标准设计的,设计选用的是A2/O工艺。  设计及环评批复的污水纳管标准:CODcr≤380mg/l, BOD5≤160 mg/l,SS≤200 mg/l, NH3-N≤30 mg/l,TP≤4 mg/l,TN≤40 mg/l,其它污染物指标参照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。 排放标准按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中

  某工业园区内一污水处理厂,设计时是按照城市市政污水处理厂的标准设计的,设计选用的是A2/O工艺


  设计及环评批复的污水纳管标准:CODcr≤380mg/l, BOD5≤160 mg/l,SS≤200 mg/l, NH3-N≤30 mg/l,TP≤4 mg/l,TN≤40 mg/l,其它污染物指标参照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准


排放标准按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准


  因污水处理厂处于工业区内,暂时未接纳城镇生活污水,只是接纳工业城内各个五金、汽配、阀门制造等金属加工企业的排放水。排放到污水处理厂的污水CODcr指标为400 mg/l左右,BOD5、NH3-N、TP、TN各项指标都很低,污水几乎没有生化性。在调试中不得不加入面粉、白糖、磷肥、尿素、鸡粪等以确保细菌存活。


  在经调试出水基本符合排放标准后便申请环保验收,监测站在污水处理厂取了六组进水水样,六组出水水样。经化验出水水质合格,但是仍无法验收,理由是进水水质不合格,经监测站化验进水水样中CODcr指标为200 mg/l左右,BOD5、NH3-N、TP、TN各项指标都很低甚至有的已低于排放标准。


  不知道进水指标浓度低是不是可以作为不予验收的理由,进水指标低是建设单位的事情,而建设单位是当地镇ZF,这样无形中再次增加了调试单位的投入成本

xiangjun_1969
2013年08月12日 19:38:10
13楼
学习学习。。。。。。
回复
myna
2013年08月13日 08:57:46
14楼
原来如此,学习了!
回复
qfr9502
2013年08月14日 10:27:14
15楼
验收是有许多条条框框的东西,看当初签的协议是否都具备了条件,不是说排放达到,有些确实要求全程的都符合要求。
回复
zzxguo
2013年08月14日 13:48:08
16楼
出水合格了么就好了,估计是没给甜头
回复
qq2535913474
2013年08月14日 15:01:07
17楼
wnh728 发表于 2013-8-12 16:39 按照城市市政污水处理厂的标准设计就应按设计要求验收!!同意啊,设计规范上不是对进水水质也有要求么,达不到要求当然不能验收。因为达不到要求就不能保证用此工艺处理的出水水质。
回复
shaolong0126
2013年08月14日 15:07:44
18楼
进水 肯定要达到设计要求的一定比值 不然以后浓度上来了 业主处理不达标找谁去
回复
feng29000
2013年08月14日 16:57:20
19楼
这是什么世道。。。。。。。
回复
haohaoai601
2013年08月15日 16:06:39
20楼
学习了 以后要注意啊
回复
marcozxd
2013年08月16日 11:21:30
21楼
属于甲方责任,要求甲方在一定时期内完成进水水质达到要求,超过规定期限就应以出水作为验收要求。
回复
lzy_090811053
2013年08月18日 10:19:17
22楼
哈哈 看他们高兴吧