关于110kV及10kV电力排管的问题
aeplayer
aeplayer Lv.3
2013年08月05日 22:58:43
只看楼主

请问,110kV及10kV电力电缆可不可以在一组电力排管管块中敷设,比如说建设一个3x8的电力排管,同时用来穿110kv及10kv电缆,是否可行?如果不行,有没相关规范规定?如可行,电力井是否也可共用?

请问,110kV及10kV电力电缆可不可以在一组电力排管管块中敷设,比如说建设一个3x8的电力排管,同时用来穿110kv及10kv电缆,是否可行?如果不行,有没相关规范规定?如可行,电力井是否也可共用?
免费打赏
calmsea2007
2013年08月06日 10:10:59
2楼
可以参考一下GB50217-2007 5.3.5及GB50293
回复
calmsea2007
2013年08月06日 10:11:31
3楼
平行敷设,排管之间也要留有间距,一般为0.25m
回复
自行
2013年08月06日 21:10:53
4楼
如楼主所说一组排管,是可以同时用于110kV和10kV的,工作井也可以共用,只是需注意不同电缆的间距要求。
回复
aeplayer
2013年09月30日 15:04:07
5楼
自行 发表于 2013-8-6 21:10 如楼主所说一组排管,是可以同时用于110kV和10kV的,工作井也可以共用,只是需注意不同电缆的间距要求。谢谢,但是专家说最好分开。顺便再问个问题,电力井一般都比较大,现在道路管线都很多,如何处理井子和相邻管线位置冲突的问题呢?
回复
laserscan
2013年10月23日 11:46:07
6楼
不可以,井可以前后移动的。选个与别的设施影响小的地方。
回复
langlang82
2013年11月03日 21:07:33
7楼
是可以在一起敷设的,长度倒是要确定好。必须能满足一组110kV电缆中间接头放置的下。宽的也是这个要求,并满足规范要求的人形间距就ok了