2层商业(多个商铺,二层丙类物品库房),要做火灾自动报警吗?
hao123698
hao123698 Lv.3
2013年08月05日 18:02:58
来自于防雷减灾
只看楼主

2层商业(多个商铺,二层丙类物品库房),每层建筑面积小于2000平方米,要做火灾自动报警吗?根据火灾自动报警系统设计规范,套民用建筑,不用设置,但是工业建筑需要设.另:给排水设置了喷淋.

2层商业(多个商铺,二层丙类物品库房),每层建筑面积小于2000平方米,要做火灾自动报警吗?
根据火灾自动报警系统设计规范,套民用建筑,不用设置,但是工业建筑需要设.
另:给排水设置了喷淋.
sdwangshuai
2013年09月17日 20:01:11
2楼
具体详见民规13.4.4.2条条文说明
回复
2013年09月17日 20:02:15
3楼
民规上13.4.4.2条规定,详细阅读条文解释
回复
烧柴油的ufo
2013年09月21日 15:26:29
4楼
需要的···········
回复
wztjms
2013年09月25日 10:50:55
5楼
有喷淋,那就上了
回复
zcskiller
2013年12月26日 15:28:53
6楼
需要上,建筑面积超过1000m2的丙类库房属于一级火灾建筑物
回复