冷却塔的日常运行管理
sk5771623
sk5771623 Lv.3
2013年08月05日 15:46:32
来自于制冷技术
只看楼主

为确保冷却塔在最佳状态下工作, 必须做好冷却塔运行的日常, 它主要包括以下几个方面的工作:(1) 根据生产负荷、气象条件和各塔设备状态,编制经济合理的运行方式。 (2) 合理调整、分配各并列运行的冷却塔的水负荷,使冷却后综合水温最低(除冬季运行 外) 。合理调整冷却塔内各水槽的水位,使淋水密度分布均匀合理。不允许配水槽水位过高 而直接外溢,同塔内各配水槽水位差应不大于 10%~15%,同类型冷却塔的出口水温差不 超过 l℃。

为确保 冷却塔在最佳状态下工作, 必须做好冷却塔运行的日常, 它主要包括以下几个方面的工作:
(1) 根据生产负荷、气象条件和各塔设备状态,编制经济合理的运行方式。
(2) 合理调整、分配各并列运行的 冷却塔的水负荷,使冷却后综合水温最低(除冬季运行 外) 。合理调整冷却塔内各水槽的水位,使淋水密度分布均匀合理。不允许配水槽水位过高 而直接外溢,同塔内各配水槽水位差应不大于 10%~15%,同类型冷却塔的出口水温差不 超过 l℃。
(3) 定时观测记录各冷却塔运行参数,一般每 2h 一次。记录内容包括气象条件冷却塔运 行工况及有关记事等。
(4) 经常观测各冷却塔集水池和循环水沟的水位,使不同部分水位差值不大于 15%。及 时调节补充水量,以保持循环水泵正常工作,避免池水外溢。发现循环水沟过滤网前后水位 相差超过 10cm 时,即表示过滤网已堵塞,应立即清扫过滤网。
(5) 正确地实施经济合理的排污方案;观测冷却设备污脏情况、水质情况;经常检查、保 待排污系统的正常工作,并作好有关记录。
(6) 根据冬季气象条件、生产负荷和冷却设备状态,编制 冷却塔群的冬季运行方案和越冬 防冻措施。
(7) 正确地实施和合理调整冬季运行方案和防冻措施,其中包括:合理操作冷却塔冬季停 运;投入防冻专用配水装置;定时测温并勤于调整挡风板;及时清除有害的挂冰;对停运设 备采取放空存水或循环水保护防冻措施等。
(8) 观察冷却塔集水池和循环水沟等设备渗漏情况。冷却塔停运时,可从水位变化来加以 判断;冷却塔运行时可从补给水量和水位变化来加以判断。必要时应组织检查。
(9)定时分析冷却塔热力特性的变化及其原因,分析冷却塔运行的经济效益。
(10)经常巡视检查、记录冷却塔和循环水系统的缺陷,并向有关方面报告。
(11)对机械通风冷却塔风机等旋转设备,在运行中应加强监视;机械磨擦声、叶片摆动、 电动机温升、变速箱和轴承油位变化以及油泵运行等情况。 (12)在寒冷季节,应防止运行中出现凝结水过冷,要根据气象条件和负荷情况,经过计算 和试验确定冬季运行循环水量后, 方可确定停运循环水泵台数和冷却塔座数。 当然要有应急 措施,防范气候突变。
免费打赏
qifh001
2013年12月27日 08:07:08
2楼
谢谢分享。
回复
jiang825437493
2014年02月09日 15:55:51
3楼
知道了,谢谢。
回复
emhly123
2014年02月12日 10:14:42
4楼
楼主以后是不是先上个原理图
回复
家园369
2015年12月02日 11:27:49
5楼
学习中,谢谢分享
回复
伏羲
2015年12月02日 11:51:12
6楼
谢谢楼主分享
回复
小李子920108
2015年12月02日 23:43:40
7楼
很好,谢谢楼主。
回复
小李子920108
2015年12月02日 23:49:52
8楼
很好,谢谢楼主。
回复
wnx2540
2016年01月28日 21:00:59
9楼
谢谢分享,不错
回复
千鸟集翔
2016年01月29日 12:06:58
10楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开