对湖北某水电站水保方案报批稿的建议
xwb001115
xwb001115 Lv.7
2004年11月17日 09:18:45
来自于水土保持
只看楼主

湖北长阳某二级水电站水保方案报批稿,写得比较全面,但美中不足,排水沟设计为浆砌石衬砌,其糙率却取0.018,结果很可能是过水断面偏小,建议浆砌石衬砌糙率取正常值0.025; 排水沟设计纵断面比降为1/100,偏陡,若受地形限制,难以改缓,则应在排水沟上设置消能防冲设施。以上建议妥否,欢迎大家讨论。

湖北长阳某二级水电站水保方案报批稿,写得比较全面,但美中不足,排水沟设计为浆砌石衬砌,其糙率却取0.018,结果很可能是过水断面偏小,建议浆砌石衬砌糙率取正常值0.025; 排水沟设计纵断面比降为1/100,偏陡,若受地形限制,难以改缓,则应在排水沟上设置消能防冲设施。

以上建议妥否,欢迎大家讨论。
一派
2004年11月17日 12:06:00
2楼
建议给出相关网址链接,让大家一起看看,共同提高!还是我来给出吧:http://co.163.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=11580&way=8,

初略看了一下,个人觉得,里面的不规范的东西很多,如“(1)《中华人民共和国水法》;”,象《中华人民共和国水法》有“1988年7月1日起施行”和“2002年10月1日起施行”两部,让人感觉不知道是哪一部,防治责任范围太粗糙,而且没有把施工期水库正常蓄水位以下的淹没范围列为防治责任范围,也不知道是如何是如何接入电气系统的,其间也没有列入防治责任范围和采取防治措施,也没有对生活区处理,没有提到称民情况,主体工程中具有水土保持功能工程投资没有计入水保总投资,拟定本方案编制深度为可行性研究阶段而书名又是水土保持方案报告书……等等,错误也多,如果我来细看,修改量不会下于几百处。其方案上传有点影响大家的水平!

上面的东西仅代表个人意见,作为参考!如有不妥,共同讨论!
回复

相关推荐