居住建筑的楼梯间是否必须通至屋顶?
jlw106
jlw106 Lv.2
2007年09月13日 10:28:29
只看楼主

建筑设计防火规范GB50016—2006 中5.3.11规定:居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定:1 通廊式居住建筑当建筑层数超过2层时,户门应采用乙级防火门;2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6层或任一层建筑面积大于500m2时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走 道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。 居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。

建筑设计防火规范GB50016—2006 中5.3.11规定:
居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定:
1 通廊式居住建筑当建筑层数超过2层时,户门应采用乙级防火门;
2 其它形式的居住建筑当建筑层数超过6层或任一层建筑面积大于500m2时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走 道、楼梯间的门、窗为乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。
居住建筑的楼梯间宜通至屋顶,通向平屋面的门或窗应向外开启。
这个规范虽然用词是"宜",但是黑体的,如何理解?我们这里的审查机构非要我们设计的六层住宅楼的楼梯间通至屋顶,这是否正确?
免费打赏
内强
2007年09月13日 12:25:43
2楼
最好还是通至屋顶吧,利于人员疏散。
虽然规范上“宜”,但是审查机构的人非要做,那“宜”就是“应”“必须”了,你能傲过他们,哈哈,妥协吧!中国共产党就是这样!
回复
fengmh2008
2007年09月19日 08:59:17
3楼
我们这做的六层的一般不通向屋顶,审图的也没有说不行
回复
haizaixue
2007年09月19日 13:35:14
4楼
一般六层以下都没有强调楼梯间出屋面。六层及以上都是出去了的——审图机构一般都是这样把握的。
回复
cxlshi456.cool
2007年09月26日 10:25:50
5楼
居住建筑的楼梯间不一定通至屋顶
回复

相关推荐