请问预埋电线管的时候是规范有没有说一定要在管里面放根铁线?铁线的作用是方便以后穿线。

请问预埋电线管的时候是规范有没有说一定要在管里面放根铁线?


铁线的作用是方便以后穿线。
免费打赏
tmg1420
2007年09月13日 13:19:34
2楼
这个不清楚~~
我们一般在长的才放``
回复
lxt9607
2007年09月13日 14:06:25
3楼
晕....没搞过施工吧
回复
btsyyy
2007年09月13日 14:13:33
4楼
没搞过施工
回复
fulijuanb
2007年09月13日 17:27:12
5楼
不放铁线要怎么穿电线呢!
回复
xieyang1214
2007年09月13日 17:28:34
6楼
规范是没规定的~~~,但是为了施工你不穿,以后穿线怎么弄。施工方的老板可是不想原来1个工的活现在要花2个甚至更多的工。
回复
wggadn
2007年09月13日 20:55:27
7楼

可能是没有看过实际操作过吧,一般都是在埋管的同时布线的,假如是帮人搞家装你就玩完了,要是等人连墙都刷好了,再进场地作业就算放了铁线也一样玩完!!
回复
wbmwbm
2007年09月14日 08:03:16
8楼
管子敷设时可以不穿钢线
钢线可以后穿,
回复
btsyyy
2007年09月14日 08:59:21
9楼
有个问题需要说明的是:
管子敷设和穿线是由两个施工单位来完成的!
我做管子敷设,现在甲方要求我在敷设好的管子重新放根铁线!
如果规范没有说一定要在管里面放根铁线,我为什么还要放呢?
线穿不穿得过与我无关了吧!

所以要问问各位高手,这个情况怎么解决~~~
回复
lin_charles
2007年09月14日 09:24:13
10楼
施工时可以不穿钢线。但别人穿线时,你必须保证管路是通路, 且根据定额,工程量计算时,电管敷设是含有镀锌铁丝的 。由此可见,规范虽没有明确规定,你也必须按要求做好此项工作。
另外,管内穿线定额含有钢丝,此处钢丝用于拉线使用,与你无关。配管时的铁丝用于穿钢丝,实际上很蠢。
施工时多注意质量,少数难穿线或复杂部位,可以先放好铁丝,大部分不需先放。