已知:厂用高压变压器侧系统阻抗为无穷大,接在B段的电动机负荷为21000KW,电动机平均反馈电流倍数取6cos取0.8,求B段的短路电流最接近下列哪项值?A15.15KA B33.93KA C45.68KA D49.09KA有哪位高人能给解答一下呀,最好有过程,多谢了

已知:厂用高压变压器侧系统阻抗为无穷大,接在B段的电动机负荷为21000KW,电动机平均反馈电流倍数取6cos取0.8,求B段的短路电流最接近下列哪项值?A15.15KA B33.93KA C45.68KA D49.09KA
有哪位高人能给解答一下呀,最好有过程,多谢了


免费打赏
chenmeina
2013年08月07日 15:50:06
2楼
电压等级你也没说啊!按6kV算吧。火力发电厂厂用电设计技术规定90页,短路电路=厂用电源短路电流+电动机反馈电流 系统阻抗无穷大,所以厂用电源短路电流=0 然后按公式M3算电动机反馈电流=15.15