今天碰到一郁闷的事,消防人员来检查,叫我们给新厂房应急灯通电,结果惨了。通上电过了10分钟着火了。。。。。进线烧断了。很明显消防又没通过,还挨批了。。其实我也没找着进线,就随便接的一头。。。。。看上去像2.5的线,我用的也是2.5的线,还比它的粗点。有预感会烧。毕竟要4层。测下电流40个安培。结果10分钟左右就烧了。。很惨啊。:'(是不是哪有短路才烧掉的啊。。
是不是哪有短路才烧掉的啊。。
2楼
过流了 超载是很定的
回复
3楼
经验呀.学习中,学习中.
回复
4楼
经验呀.学习中,学习中.
回复
5楼
安慰下,积累宝贵经验,虽然失败了
回复
6楼
下次就不会了,2.5的哪有那么大的载流量
回复
7楼
zsx.727 发表于 2013-8-3 17:39 下次就不会了,2.5的哪有那么大的载流量那他们消防的怎么可以这样做呢??最粗的线用的是2.5的。。。
回复
9楼
2.5的哪有那么大的载流量
回复
10楼
先去看看设计图纸消防照明总共多大功率,消防配电箱进线是单相还是三相再来说吧
回复
11楼
2.5的进线审图竟然过的了…厉害…
回复
12楼
进线2.5肯定不行 我们这进线yjv最小是6 bv进线最小是10
回复