4层楼一万平米 消防应急灯 安全指示灯 接上电源就烧了
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2013年08月02日 19:53:15
只看楼主

今天碰到一郁闷的事,消防人员来检查,叫我们给新厂房应急灯通电,结果惨了。通上电过了10分钟着火了。。。。。进线烧断了。很明显消防又没通过,还挨批了。。其实我也没找着进线,就随便接的一头。。。。。看上去像2.5的线,我用的也是2.5的线,还比它的粗点。有预感会烧。毕竟要4层。测下电流40个安培。结果10分钟左右就烧了。。很惨啊。:'(是不是哪有短路才烧掉的啊。。

是不是哪有短路才烧掉的啊。。
jidian06903
2013年08月03日 10:31:29
2楼
过流了 超载是很定的
回复
serviceghd
2013年08月03日 11:01:33
3楼
经验呀.学习中,学习中.
回复
cchuan0619
2013年08月03日 11:53:07
4楼
经验呀.学习中,学习中.
回复
dopic
2013年08月03日 16:42:08
5楼
安慰下,积累宝贵经验,虽然失败了
回复
zsx.727
2013年08月03日 17:39:41
6楼
下次就不会了,2.5的哪有那么大的载流量
回复
amoi777123
2013年08月03日 20:46:21
7楼
zsx.727 发表于 2013-8-3 17:39 下次就不会了,2.5的哪有那么大的载流量那他们消防的怎么可以这样做呢??最粗的线用的是2.5的。。。
回复
mny_maker
2013年08月05日 10:16:04
9楼
2.5的哪有那么大的载流量
回复
寒塘渡鹤影
2013年08月05日 10:22:47
10楼
先去看看设计图纸消防照明总共多大功率,消防配电箱进线是单相还是三相再来说吧
回复
wy19910616
2013年08月05日 10:28:52
11楼
2.5的进线审图竟然过的了…厉害…
回复
windy57
2013年08月05日 10:39:47
12楼
进线2.5肯定不行 我们这进线yjv最小是6 bv进线最小是10
回复