现在有两个进线断路器,分别为HSW1-3200 3200A和2500A。GGD3柜子只有600厚,断路器出线要选TMY-2(100*10)的双排出线。请教高手是否能选TMY-100*30和TMY-100*20的母排?怎样做最好?
现在有两个进线断路器,分别为HSW1-3200 3200A和2500A。GGD3柜子只有600厚,断路器出线要选TMY-2(100*10)的双排出线。请教高手是否能选TMY-100*30和TMY-100*20的母排?怎样做最好?
2楼
不会吧?GGD3尺寸是800~1000深啊。
回复
3楼
说的不够清楚,开关是固定式还是抽屉式,是否上面有旋转隔离刀,柜子宽度是多少
回复
4楼
100*30的TMY和100*20的TMY都不好采购,也不好加工啊!柜体600的厚度是有些窄了。不知柜宽多少?有可能的情况下你可以再柜子后面或旁边加一个辅柜这样就好做些。
回复
5楼
是什么方案?说不不够明确,不过600深的柜子是浅了些,最好改为800 较好。
回复
6楼
回复
7楼
你的GGD3深度需要加大!
不推荐使用规格在XMY-125*12以上的母线
回复
8楼
你得柜子应该做到800-1000深度的
回复