请教能否电井的接地干线使用铜排代替电缆中的PE线?
嘻哈一族
嘻哈一族 Lv.12
2013年08月01日 14:35:23
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一33层一类高层住宅项目,采用TN-S接地系统。考虑到从低压柜拉"3+N+PE"电缆至各电井内楼层表箱中电缆会比较多,想直接从变配电室低压柜引出3+N线至电井内楼层电表箱,然后电井内通长敷设一根50X5的镀锌扁钢作主接地干线,电表箱内作接地端子排,并用40X4镀锌扁钢将接地端子排与主接地干线连接,这样可以节省投资,请教大家是否可行?有否违背电气原理或规范?

现有一33层一类高层住宅项目,采用TN-S接地系统。考虑到从低压柜拉"3+N+PE"电缆至各电井内楼层表箱中电缆会比较多,想直接从变 配电室低压柜引出3+N线至电井内楼层电表箱,然后电井内通长敷设一根50X5的镀锌扁钢作主接地干线,电表箱内作接地端子排,并用40X4镀锌扁钢将接地端子排与主接地干线连接,这样可以节省投资,请教大家是否可行?有否违背电气原理或规范?
免费打赏
开心老爸
2013年08月02日 14:56:37
2楼
TT系统可以采用这种做法,TN-S系统不建议这么做
回复
加肥猫
2013年09月03日 15:16:47
3楼
也是一种做法,但现在很少用了
回复
leo_123
2013年09月05日 06:55:18
4楼
不可以,两个都要单独设。
回复
海夜风
2013年09月05日 14:35:55
5楼
貌似不行哈~
回复
liuzd
2013年10月21日 13:28:33
6楼
TN-S系统不可以,线路的电抗无法计算,开关灵敏度无法保证。
回复
fcb0356
2013年10月23日 14:51:10
7楼
楼上说的对,TNS系统为了保证PE线的电抗尽可能的小,通常会与相线在一起敷设。另外规范规定PE线在35平方以上时为1/2相线截面,所以主干线用40×4的镀锌扁钢不一定能满足所有的配电系统。
回复