问题有三:1.第一层有个墙把卧室和卫生间隔开了,但是在储藏间就没有,所以我在储藏间顶建了一根梁,那么建第一层模型的时候那个分隔卧室和卫生间的墙还要不要建模?2.如果建模,梁上是不是不需要输荷载了?3.如果不建模,传力路线会不会就变了?因为我觉得墙体本来是承重墙的,不建墙的话就只有梁向两边传递荷载了。
问题有三:
1.第一层有个墙把卧室和卫生间隔开了,但是在储藏间就没有,所以我在储藏间顶建了一根梁,那么建第一层模型的时候那个分隔卧室和卫生间的墙还要不要建模?
2.如果建模,梁上是不是不需要输荷载了?
3.如果不建模,传力路线会不会就变了?因为我觉得墙体本来是承重墙的,不建墙的话就只有梁向两边传递荷载了。
2楼
不知道你这个是多少层,听你的意思是1层有这个墙,上面都没有,建议:如果楼层数比较多,这个墙还是按隔墙做吧,上面的墙也按隔墙做,在上面隔墙下加梁。
回复
3楼
结构老卢 发表于 2013-8-1 14:53 不知道你这个是多少层,听你的意思是1层有这个墙,上面都没有,建议:如果楼层数比较多,这个墙还是按隔墙做 …版主正解! 如果层数比较少的话 砌体结构允许在 一层位置没有墙 在二层相应位置有墙 一层顶板做梁抬二层的墙可以么
回复
4楼
落花菲花 发表于 2013-8-1 15:41 版主正解! 如果层数比较少的话 砌体结构允许在 一层位置没有墙 在二层相应位置有墙 一层顶板做梁抬二层 …你说的不是墙梁吗
回复
5楼
结构老卢 发表于 2013-8-1 15:53 你说的不是墙梁吗嗯 我见过单位的建筑 画砖混的 上下的墙都不连续 他们问我这样画可不可以。。。我只能说最好做成上下连续的
回复
6楼
落花菲花 发表于 2013-8-1 15:56 嗯 我见过单位的建筑 画砖混的 上下的墙都不连续 他们问我这样画可不可以。。。我只能说最好做成上下连续 …这个最好让他连续,砌体结构最重要的就是概念设计和构造措施,如果一点半点的墙不对齐,结构上最好让这个地方做成隔墙,太多就让建筑专业修改方案
回复
7楼
结构老卢 发表于 2013-8-1 16:02 这个最好让他连续,砌体结构最重要的就是概念设计和构造措施,如果一点半点的墙不对齐,结构上最好让这个 …感谢版主指点啊~我等后辈受益匪浅!
回复
8楼
结构老卢 发表于 2013-8-1 14:53 不知道你这个是多少层,听你的意思是1层有这个墙,上面都没有,建议:如果楼层数比较多,这个墙还是按隔墙做 …我这个砌体一共7层,包括储藏室和阁楼层。就储藏室没墙,其他层都有墙。我的想法是如果全按照承重墙来,那么储藏室顶需要一个梁,第一层的墙和储藏室顶的梁合起来看做墙梁,那么其他层的建模的时候只建墙,不建梁。但是这样一来储藏室顶的梁会很大。所以我也按照隔墙来做的了,每层都只建梁,不建墙。……不知这样合适不合适。但是这个墙是240煤矸石烧结砖,感觉像是建筑想做成承重墙的样子。
回复
9楼
蓝色骨头 发表于 2013-8-2 08:52 我这个砌体一共7层,包括储藏室和阁楼层。就储藏室没墙,其他层都有墙。我的想法是如果全按照承重墙来,那 …你这么做没问题,只是注明此处为后期砌筑就行了,什么样的砌筑材料没关系。
回复
10楼
结构老卢 发表于 2013-8-2 09:29 你这么做没问题,只是注明此处为后期砌筑就行了,什么样的砌筑材料没关系。多谢卢老师指点,学习了
回复
11楼
结构老卢 发表于 2013-8-2 09:29 你这么做没问题,只是注明此处为后期砌筑就行了,什么样的砌筑材料没关系。建模时梁上必须输入墙的荷载吧?
回复