剪力墙每年必考的其中一个考点的疑问
沙场骑兵
沙场骑兵 Lv.12
2013年08月01日 09:45:38
只看楼主

高规89页:剪力墙构造边缘构件的最小配筋要求里面有两部分,请问,底部加强部位是什么情况下才用的?因为前面规定了底部加强部位用的是约束边缘构件,那剩余的都应该是构造边缘构件。何来的构造边缘构件的底部加强部位?

高规89页:剪力墙构造边缘构件的最小配筋要求里面有两部分,请问,底部加强部位是什么情况下才用的?因为前面规定了底部加强部位用的是约束边缘构件,那剩余的都应该是构造边缘构件。何来的构造边缘构件的底部加强部位?

免费打赏
liujg12345
2013年08月01日 10:03:28
2楼
轴压比符合设置构造边缘构件的情况
回复
沙场骑兵
2013年08月01日 10:22:37
3楼
liujg12345 发表于 2013-8-1 10:03 轴压比符合设置构造边缘构件的情况非常感谢,忘记了这个轴压比的情况了
回复
gengyun1022
2013年08月01日 14:23:57
4楼
沙场骑兵 发表于 2013-8-1 10:22 非常感谢,忘记了这个轴压比的情况了接楼主宝地求教一下:《高规》7.2.15第2款规定了“约束边缘条件的阴影部分的最小配筋率”,表7.2.16中又给了“竖向钢筋最小量” 。这两个值为什么不一样啊? 还有,我理解的是lc范围内是约束边缘条件,图中的阴影部分是构造边缘条件,这样理解对吗?
回复
沙场骑兵
2013年08月01日 14:55:16
5楼
gengyun1022 发表于 2013-8-1 14:23 接楼主宝地求教一下:《高规》7.2.15第2款规定了“约束边缘条件的阴影部分的最小配筋率”,表7.2.16中又给 …一个是约束边缘构件的限制情况,表格里面是构造边缘的最小配筋情况。完全是两码事,不是一个概念。你还没有明白这两种构件的含义。再看看规范
回复
xiaoxitian123456
2013年08月01日 19:36:44
6楼
liujg12345 发表于 2013-8-1 10:03 轴压比符合设置构造边缘构件的情况
回复
lsl414
2013年08月04日 20:06:04
7楼
轴压比怎么能符合设置构造边缘构件的情况呢?不理解。底部加强部位要设置约束边缘构件,但规范7.2.14条第2项也要设置构造边缘构件!
回复
jskw22
2013年08月05日 02:03:38
8楼
好好学习!