厂区雨水泵站如何选泵?
fhlpps
fhlpps Lv.14
2013年07月31日 18:20:20
只看楼主

现有一杭州的厂区,占地200000平方米,设了两座雨水泵站,池底深约为5m,每座雨水泵站水池进水管底以下的容积约为100T(其中池底需长期保留50T的水,为防止水池上浮),排水管起点雨水泵站距离约为800米,按重现期3年计算,100000平方米的雨水流量约为1400L/S左右,考虑两台泵,一用一备,溢流水位双泵运行。。请问需要多大的潜水泵,及泵站的水池容积是否合理,请高手指教。

现有一杭州的厂区,占地200000平方米,设了两座雨水泵站,池底深约为5m,每座雨水泵站水池进水管底以下的容积约为100T(其中池底需长期保留50T的水,为防止水池上浮),排水管起点雨水泵站距离约为800米,按重现期3年计算,100000平方米的雨水流量约为1400L/S左右,考虑两台泵,一用一备,溢流水位双泵运行。。
请问需要多大的潜水泵,及泵站的水池容积是否合理,请高手指教。
免费打赏
wanglixin6181
2013年07月31日 18:56:55
2楼
100000平方米的雨水流量约为1400L/S左右,请问按多少时间排出?汇水时间计算过吗?重现期3年的设计降雨量有多大?
回复
fhlpps
2013年07月31日 19:24:31
3楼
具体不怎么会算,所以要请教高手,根据手头上的计算软件数据为t1=5,t2=9.94,降雨历时24.89,暴雨强度246.57L/S.ha
回复
fhlpps
2013年07月31日 19:27:18
4楼
按措施中的暴雨强度为3.3L/S.100m2
回复
wanglixin6181
2013年07月31日 20:41:17
5楼
建议按《给水排水设计手册》(第二版)第5册1.6“雨水调蓄”计算调蓄池容积。杭州市的暴雨强度计算公式可在网上查找。
回复
君临天下
2013年07月31日 21:07:34
6楼
泵的流量可以与调节池算!大集水池小泵,小集水池大泵,满足吸水容积和启泵次数
回复
daocaorenshouji
2013年07月31日 21:26:25
7楼
建筑家园,可以从中了解最新的建筑行业信息、新闻资讯、建筑名人历史等,随时随地均可更新和完善头脑中的建筑库。在微信“添加朋友”中点击“查找微信公众账号”,输入“建筑家园”,添加关注即可。也可以通过扫描以下二维码的方式添加“建筑家园”的公众账号。






回复
daocaorenshouji
2013年07月31日 21:28:01
8楼
建筑家园二维码.jpg
回复
huangzhimin
2013年08月01日 15:17:07
9楼
一、雨水泵房可不设备用泵。可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.4.1 条规定:水泵的选择应根据设计流量和所需扬程等因素确定,且应符合下列要求:
。。。。。。
2 污水泵房和合流污水泵房应设备用泵,当工作泵台数不大于4台时,备用泵宜为l台。工作泵台数不小于5台时,备用泵宜为2台;潜水泵房备用泵为2台时,可现场备用1台,库存备用1台。雨水泵房可不设备用泵。立交道路的雨水泵房可视泵房重要性设置备用泵。
。。。。。。
二、雨水泵站集水池的容积。可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.3.1条规定: 集水池的容积,应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,并应符合下列要求:
。。。。。。
2 雨水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。
。。。。。。
三、雨水泵站的设计流量。可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)第5.2.2条规定: 雨水泵站的设计流量,应按泵站进水总管的设计流量计算确定。
如果雨水设计流量1400L/S计算无误,设计可考虑选用两台泵(单台设计流量700~800L/S),集水池容积50m3可行。
回复
lcq1003
2013年08月02日 16:15:29
10楼
你这个量和池基本配套(当然集水池50T的预留量小一些就更好了)。
如果选一用一备,水泵的功率要求比较大
你忘记告知一个重要的参数:扬程H
如果扬程在10m内,你可以选Q3500-H10-N110的潜污泵
回复

相关推荐