2楼
10KV的?老产品了吧,我还没见过这样的电抗器。
回复
3楼
上面那根梁是不是后加的,会不会是铁磁性材料
回复
4楼
老式铝线电抗器,还好是分相式,烧过一相需要拆开后重新处理绝缘了。
回复
5楼
不算老吧?现在的滤波电抗器不都是干式空心的吗?
回复
6楼
大家觉得是什么原因造成的燃烧呢?绝缘老化?
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
匝间短路!!!
回复
9楼
这个东西就是爱烧 求解
回复
10楼
进来学习学习
回复
11楼
老帖。
户外串联电抗器一般都是这样了。
这个原因多在3方面:
1、安装工艺不行,接触电阻大而发热;
2、设计有问题,参数配合不当;
3、绝缘环氧树脂质量不行,老化开裂,造成扎间短路。
如果设备已运行一两年以上,以第3点可能性最高。
回复