干式空心滤波电抗器着火
sun_yu
sun_yu Lv.6
2013年07月31日 18:18:58
只看楼主

请大家帮忙分析下着火原因。

请大家帮忙分析下着火原因。

照片 001.jpg


照片 004.jpg


照片 003.jpg

免费打赏
zhaojg1020
2013年08月02日 12:25:00
2楼
10KV的?老产品了吧,我还没见过这样的电抗器。
回复
wephonegg
2013年08月02日 13:41:33
3楼
上面那根梁是不是后加的,会不会是铁磁性材料
回复
lingxuct
2013年08月02日 14:25:54
4楼
老式铝线电抗器,还好是分相式,烧过一相需要拆开后重新处理绝缘了。
回复
sun_yu
2013年08月07日 08:49:36
5楼
不算老吧?现在的滤波电抗器不都是干式空心的吗?
回复
sun_yu
2013年08月07日 08:50:16
6楼
大家觉得是什么原因造成的燃烧呢?绝缘老化?
回复
qaz2wsx3edc_
2014年03月25日 13:09:55
7楼
谢谢楼主分享
回复
qq_1481587548328
2016年12月29日 15:40:07
8楼
匝间短路!!!
回复
showin3690
2017年01月01日 12:23:24
9楼
这个东西就是爱烧 求解
回复
龙门之桐
2017年01月03日 08:32:37
10楼
进来学习学习
回复
fitman
2017年01月04日 10:00:09
11楼
老帖。
户外串联电抗器一般都是这样了。
这个原因多在3方面:
1、安装工艺不行,接触电阻大而发热;
2、设计有问题,参数配合不当;
3、绝缘环氧树脂质量不行,老化开裂,造成扎间短路。
如果设备已运行一两年以上,以第3点可能性最高。
回复