看看照片上的管道有什么问题
xinxin_renlei
2013年07月31日 14:28:46
只看楼主

该管道操作压力6.5MPA,温度200℃,压力等级为900磅,管道内走的是液相物料。看看照片上的管道有什么问题,见附件图片,欢迎过来讨论

1391.JPG
1392.JPG

该管道操作压力6.5MPA,温度200℃,压力等级为900磅,管道内走的是液相物料。


看看照片上的管道有什么问题,见附件图片,欢迎过来讨论


1391.JPG


1392.JPG

免费打赏
宝贝佳林
2013年07月31日 20:45:25
2楼
不锈钢管道 看不出来有什么问题
回复
daocaorenshouji
2013年07月31日 21:17:46
3楼
建筑家园,可以从中了解最新的建筑行业信息、新闻资讯、建筑名人历史等,随时随地均可更新和完善头脑中的建筑库。在微信“添加朋友”中点击“查找微信公众账号”,输入“建筑家园”,添加关注即可。也可以通过扫描以下二维码的方式添加“建筑家园”的公众账号。


回复
tc430zhang
2013年08月01日 16:26:00
6楼
清泉5 发表于 2013-7-31 20:45 不锈钢管道 看不出来有什么问题凭啥删帖 傻逼
回复
余古月
2013年08月01日 16:47:01
7楼
你这是剖口焊接吗?6.5MPa需要的吧
那大下头的断面是切割的吗?好难看
焊接刚打个底?
回复
niumingqi
2013年08月04日 21:47:25
8楼
焊的还可以啊 这个能看出啥问题?
回复
dearsarrs
2013年08月05日 13:17:10
9楼
看不懂啥东西
回复
ghost9527
2013年08月05日 18:47:12
10楼
本帖最后由 ghost9527 于 2013-8-5 18:49 编辑

无缝管的外径和镀锌管的外径是不一样的,你用的焊接大小头,得配同等外径的无缝管,镀锌管外径太小。
你可以问问厂家有没有同等外径的镀锌管或者镀锌无缝管
回复
you771020
2013年08月08日 10:33:02
11楼
管子的管径与大小头不配,你所用的焊缝采用的的焊条的吧!建议还是采用氩钨焊焊丝焊接接头就相当平整了。
回复