请教关于地沟的问题
wy1006
wy1006 Lv.3
2007年09月12日 22:45:13
来自于采暖供热
只看楼主

在天津蒸汽,热水管道走地沟的话,通常地沟的深度选多少,盖板上面是否要覆土?管道是在工厂内的好像天津的冻土深度资料显示要69公分。谢谢高人指点

在天津蒸汽,热水管道走地沟的话,通常地沟的深度选多少,盖板上面是否要覆土?管道是在工厂内的
好像天津的冻土深度资料显示要69公分。谢谢高人指点
免费打赏
mage780705
2007年09月13日 08:47:08
2楼
这和冻土深度没有关系,管沟按照深度分为不通行地沟,半通行地沟和通行地沟,不同行的就是1米以下的,半通行就是1米~1.4米的,通行的就是大于1.4米的,盖板上面是要覆土的,一般不小于500mm,还要考虑如果上面过重车,采用加重型盖板。
回复
wy1006
2007年09月14日 09:59:45
3楼
不好意思,问个有点幼稚的问题,假如采用不通行地沟,上面盖板再加上覆土,万一管道出问题了,怎么检修啊。
再追加一个问题,办公室取暖采用散热片,热源用蒸气还是热水,热水的话进出口温度选多少比较常用。
谢谢楼上的兄弟
回复
mage780705
2007年09月18日 12:34:37
4楼
一般室外不用不通行地沟,只有室内才用,设几个活动盖板.
散热片,热源为热水,通常供水95度,回水70度.