阁楼层由于结构布局有变动,进深变了,所以要在墙下搭梁,想把梁搭在构造柱上,所以要建立构造柱。但是有些位置在1-4层没有构造柱,只在第5层建构造柱行不行?相当于圈梁上起柱子,这样可行否?附上图,一个是第五层的,一个是阁楼层的。
阁楼层由于结构布局有变动,进深变了,所以要在墙下搭梁,想把梁搭在构造柱上,所以要建立构造柱。但是有些位置在1-4层没有构造柱,只在第5层建构造柱行不行?相当于圈梁上起柱子,这样可行否?附上图,一个是第五层的,一个是阁楼层的。
2楼
上部增加的构造柱可以向下延伸一层
回复
3楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
4楼
结构老卢 发表于 2013-7-31 09:19 上部增加的构造柱可以向下延伸一层跟卢工学习了。
回复
5楼
结构老卢 发表于 2013-7-31 09:19 上部增加的构造柱可以向下延伸一层必须要向下延伸一层么?不能只在本层加构造柱?
回复
6楼
结构老卢 发表于 2013-7-31 09:19 上部增加的构造柱可以向下延伸一层卢老师, 这个只设在本层,不向下延伸可以吗 0.0
回复
7楼
如果有受力需要的应向下沿1层,一般象上图这样的纯维护构造,可不下沿。
回复
8楼
不用向下延伸,可以加构造柱
我举个例子,一个一层的小平房,构造柱4米一个,女儿墙构造柱2米一个,难道女儿墙的构造柱还要延伸下去吗?女儿墙的构造柱也是圈梁上面起的,没事的
回复
9楼
zxy5267 发表于 2013-8-1 09:16 不用向下延伸,可以加构造柱我举个例子,一个一层的小平房,构造柱4米一个,女儿墙构造柱2米一个,难道女 …还有一个问题就是,阁楼层因为布局有变化,所以构造柱截面变大成240*400,但是下面一层的构造柱是240*240,同一位置的,这样上面的粗,下面的细,可以么?
回复
10楼
学习了,圈梁上起240X400的构造柱。。构造柱不是不承重,只起拉结作用吗
回复
11楼
w143108011 发表于 2013-8-1 10:37 学习了,圈梁上起240X400的构造柱。。构造柱不是不承重,只起拉结作用吗是,但是构造柱上要搭梁,两根梁离得很近,如果用两根构造柱的话,那么两根柱子就有重合的部分,所以想做成一个大柱子240*400。但是这层下面的那一层柱子还是240*240.
回复